99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器绝缘电阻低
电压互感器
低压端对地
绝缘电阻
试验标准和要求
答:
电压互感器低压端对地绝缘电阻试验是指在电压互感器的低压侧(一般指二次侧)与地之间进行的电气绝缘试验
。其主要目的是考察电压互感器在正常使用条件下对绝缘性能的可靠性,以保证电力系统的安全运行。以下是电压互感器低压端对地绝缘电阻试验的标准和要求:1. 试验标准 电压互感器低压端对地绝缘电阻试验...
低压电流
互感器
LMZ-0.5型 二次对地
绝缘电阻
近乎没有的情况下使用的时候...
答:
1、如果一次和二次的绝缘电阻太低,比如说低于几百kΩ,不能使用
。表面上二次接地就没有危险了,实际上,这样接地相当于把一次回路通过一个小电阻接地了,互感器会烧掉。2、如果只是绝缘有一定损坏,变比还是正常的话,且一次回路电压较低,如220V,只需将二次回路S2端,不会有危险,不影响计量。3...
带
电压互感器
的线路为什么
绝缘
不合格
答:
为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以带
电压互感器
的线路
绝缘
不合格。互感器将高电压变成
低电压
、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标...
三相五柱式
电压互感器
为什么测量对地
绝缘电阻
值为零?
答:
只能说,
你的表 精度不够
, 测量一个东西 至少要懂一点原理,不动可以问,也可以查资料。 你测的估计是二次测。 有阻值 应该很小。 给你几个电压互感器接线图。 看 看得明白不。
电压互感器绝缘电阻
测量方法
答:
1、须将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,二次绕组短路接地。所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组及地的绝缘;2、将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,接
绝缘电阻
测试仪的L端,二次绕组短路接绝缘电阻测试仪的E端,所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组的绝缘;3、将一次绕组首端A...
如何测试
绝缘电阻
值
答:
2.高压设备:
绝缘电阻
一般不
低于
1000兆欧。3.
电压互感器
:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧。4.电动机:一般中小型低压电动机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧;高压电动机的绝缘电阻应不低于每伏1千欧;绕线式转子绕组的绝缘电阻,最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路...
电流互感器和
电压互感器
的区别?
答:
2)相对于二次侧的负荷来说,
电压互感器
的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧...
电压互感器
和电流互感器的
绝缘
区别
答:
接在箱体外的高、低压瓷瓶上,形成绝缘、封闭的整体。一次侧与供电线路连接,二次侧与计量装置或继电保护装置连接。根据不同的需要,组合式电流
电压互感器
分为V/V接线和Y/Y接线两种,)绕组
绝缘电阻
与初始值及历次数据比较,不应有显著变化 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不
低于
1000ΜΩ ...
电压互感器
和电流互感器的
绝缘
区别
答:
在运行中常见的故障有哪些?怎样处理
答:
一、220kV
电压互感器
二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理 1、异常现象 (1)母线电压表,有功表无功表降为零。 (2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“
低电压
”掉牌等。 (3)故障录波器可能动作。 2、异常处理 (1)汇报调度。 (2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测量电压互感器绝缘电阻
互感器二次绕组测量绝缘电阻
电压互感器绝缘电阻测量方法
电容式电压互感器末屏在哪
低压互感器的绝缘电阻标准
电压互感器二次绕组绝缘要求
电流互感器绝缘低的危害
电容式电压互感器绝缘测试
电压互感器相间绝缘电阻