99问答网
所有问题
当前搜索:
电动机绕组首尾端判别
探讨万用表使用技巧?
答:
电压表有读数,连在一起的两个线头中一个是首端,另一个是尾端
。任定一端为已知首端,同法可定第三相的首尾端。二、用万用表判断电动机的转速和极数如果电动机没有铭牌,又没有转速表,在不拆开电动机的情况下,可用万用表判断电动机的转速。方法是:用万用表的最小毫安挡分别接上面已经判断出来的某一个绕组的...
三相异步
电动机
定子怎么区分前后?
答:
剩磁法。用万用表或微安表
判别首尾端
,将测出的同一
绕组
绑在一起便于区分;将区分好的三相绕组各抽一头连接在一起,假设为首端,将剩下三条线接在一起,假设为尾端;使用指针式万用表转到50uA档,将两表笔接在两个假设端节点,手动转动转子,观察万用表指针是否摆动。观察接线盒位置。
电机
接线盒在...
如何
判断电动机
定子
绕组
首末端
答:
首先用万用表电阻挡判断哪两个线端是属于同一相绕组的
。其次再将万用表旋转开关转到毫安挡,将干电池和开关串联起来接于任何一相绕组,另两相绕组按图4-7所示连接起来。当开关K合上瞬间,若万用表的指针向一个方向大幅度地摆动,则说明被测的两相绕组是头尾串联的;若万用表的指针微动或不动,则说...
电机绕组首尾判别
答:
三相电动机定子绕组首、尾端的判别是维修电动机时经常遇到的问题,通常采用直流法(电池—毫安表法)判别
。具体说来,先用万用表的欧姆挡找出三个绕组的两个引出线端头,然后将任一相绕组引出线头接到万用表的毫安挡,再把另一相绕组两个引出线头触及直流电源——电池(3伏左右)两电极。令其短暂...
电动机
相头相尾的识别
答:
2)用万用表或微安表
判别首尾端
(1)方法一 a.先用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相
绕组
的各相两个线头。b.给各相绕组假设编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。c.按所示接线,用手转动
电动机
转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的;若指针有偏转,说明其中有一相首尾端...
怎么
判断
三相
电动机
三相
绕组首尾
?说清楚的加分
答:
转向法:对于小型
电动机
,无需万用表也可
判别绕组
的
首尾端
。首先,分清哪两个线头属于同一相。然后,每相任取一个线头,将三个线头接成一点,并将该点接地。接着,用两根380V电源线分别顺序接在电动机的两个引线头上,观察电动机的旋转方向。若三次接上去,电动机转向相同,则表明三相首尾接线正确;...
电动机
的
首尾端判定
有几种方法?那一种最简单?/
答:
用干电池和万用表
判别
,1先判别三相
绕组
的各自的两个
首尾端
.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的阻值就很小,因此根据电阻大小可分清两个线端属于同一相,2判别其中两相绕组的尾端,将万用表调到直流电流档量程要小一些,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,指定表上+极为该相绕组的首端__...
如何
判断
3相
电机
线圈
首尾端
答:
测电压法:在三相电源正常的情况下,可以用万用表分别测量三相电压,然后根据三相线电压之和与380V的关系来判别
电动机
的首尾端。如果三相线电压之和与380V相差很小,那么可以认为电动机的
首尾端判断
正确。如果三相线电压之和与380V相差较大,那么可以认为电动机的首尾端判断错误。这种方法也适用于任何大小...
怎么分辨
电动机
的
首尾端
~
答:
1、首先上图,一个
电动机
接线盒的实物图和原理图。2、那么我们怎么分辨每相
绕组首尾端
呢,其实很简单,上面都标有字母。如下图先来一个星形接法的 上面三个端子W2U2V2就是绕组的尾端,下面三个端子U1V1W1就是首端。这是一个星形接法的
电机
,尾端用接线盒自带的连接片短接,首端分别接电源的UVW...
三相异步
电机
6根线打乱顺序怎么找头尾?
答:
电动机
定子三相
绕组首尾端的判断
:(1)用万用表“Ω”档先确定哪两个头属于一相绕组。(2)每相绕组中任选一个头连接在一起,再把其余三个头连在一起。然后将万用表的直流毫安档连在节点之间,用手转动电动机转子:①若表针不摆动,表示两个节点分别为各相绕组的首尾。②如果表针摆动,表明节点...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
区分电机首尾端最简便的方法
主绕组和副绕组怎么判断
三相异步电动机首尾判断方法
电机判断首尾端口诀
电动机首尾端判断方法及原理
怎样判别电机的首尾端
三相异步电动机同名端的判断方法
电机绕组首尾确认方法