答:
台传动系统用电动机,大约是 2.2 KW的, 电路烧保险丝后, 更换保险后, 试运行, 发现电动机声音异常,测量三相绕组间的阻值,
分别为4.2、4.2、5.6
。电机三相绕组阻值这样测:一、解开电机接线端子间的连接片。二、用数显万用表低阻档,测电机三个绕组首尾端电阻,正常情况下三个绕组的电阻应该是...
电机绕组的
绝缘
电阻
是指多少?
答:
分别为4.2、4.2、5.6
。通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的电动机绝缘电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机...
电机
线圈的绝缘
电阻是多少
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电动机的绕组电阻
多少为正常?
答:
三相电机绕组电阻在0.5MΩ以下为正常
。电机三相电阻不大于2%即0.5MΩ以下正常,电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。在测量之前被检测设备要断电后再测量。三相电机的工作原理:当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个...
电动机绕组阻值
的计算公式(单相和三相)
答:
绕组的线截面(S=m㎡)、线圈的导线总长度(L=M),
求线阻(铜电线电阻率ρ=0.0172):R(Ω)=ρ×L/S
电机
三根线测
电阻值
为0,是电机坏了吗?
答:
三相电机三根线之间测
电阻值
为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则
电机绕组的电阻
一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
电动机的电阻值
多大是正常的
答:
电机功率越小,
电机绕组的
线径越小,绕组匝数越多,其
阻值
越大。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。电机在启动的时候往往电流比较大,加入
电阻
启动就是相当于降压启动,因为电阻会承受一定的电压,从而限制启动电流。加入电阻...
如何测量
电机阻值
答:
电机绕组
电阻大于1欧可用单臂电桥测、电机绕组电阻小于1欧可双臂电桥测,如果电机绕组间
电阻值
相差较大,说明电机绕组有短路,断路,焊接不良和绕组匝数有误差。绕组间的绝缘电阻、绕组与外壳间的绝缘电阻,高压电机用0--2000兆欧测量范围的兆欧表测。其绝缘电阻不能低于10--20 兆欧。
三相
电机绕组阻值
为多少才算正常?
答:
测量时,兆欧表的一端接
电动机绕组
,另一端接电动机机壳。按120r/min的速度摇动摇柄,若指针指向零,表示绕组接地;若指针摇摆不定,说明绝缘已被击穿;如果绝缘
电阻
在0.5MΩ以上,则说明电动机绝缘正常。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/a6efce1b9d16fdfa04b42448b98f8c5495ee7bb8"target="_blank"...
电动机绕组
间和对地绝缘
是多少
欧
答:
对绕线转子
电动机
,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量。摘录:国家标准GB50150-2006(电气设备交接试验标准)6.0.2 测量
绕组的
绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:1.额定电压为1000V以下,常温下绝缘
电阻值
不应低于0.5MΩ。