99问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器怎么调电压
变压器怎么调
压啊?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器
档位
怎么调
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,
此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施
。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
变压器怎么调电压
答:
1、当高压电压小于10KV时(即低压电压小于370V时)(U1≈9500V),可将分接开关调至3档,确保低压输出为400V
2、当高压电压大于10KV时(即低压电压大于430V时)(U1≈10500V),可将分接开关调至1档,确保低压输出为400V。 3、此操作必须确认高压电压数值大于或小于10KV,而且必须在停电状态下(即高低压完成断开)进行,变...
电力变压器如何调节电压
?
答:
电力变压器通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V9500V
。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V档位上,如果输入电压低于10000V时则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的
输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作
。这就叫无载调压。
调压
变压器
是
怎么调
压的?
答:
变压器调压是通过调压开关(分接开关)调接变压器一侧线圈(一般为高压线圈
,电流小,)的分接头来改变线圈的匝数,达到改变输出电压的目的。变压器调压分为无载调压和有载调压两种。无载调压就是先把变压器的电源断开,然后调分接开关,再接上电源让变压器正常工作。有载调压就是不断开电源,让变压器...
如何调
10kv
变压器
的
电压
答:
——★1、
变压器
的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,一次侧上下可以
调节
500V,即:9500V、10000V、10500V。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断...
变压器
的调压方式有哪两种?
答:
1、无励磁调压又称为无载调压,是在变压器停止运行、不带负荷的状态下进行调压;有载调压是在变压器运行中、带负荷的状态下运行调压。无励磁调压的调压装置叫无载分接开关;有载调压的装置叫有载分接开关。2、
电力变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流
电压
电流变成频率相同的另一...
有载调压
变压器
档位
怎么调
答:
首先,打开
变压器
上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。在
调节
档位时,需根据输出
电压
的高低,将分接开关调节到相应的位置。当变压器输出电压低于允许值时,应将分接开关由低档调至高档;反之,当输出电压高于允许值时,则应将分接开关由高档调至低档。调节档位后,务必使用直流电桥测量各绕组的...
变压器
档位
怎么调
答:
问题一:
电力变压器
档位
如何调
1.先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出
电压
高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于...
变压器电压
高
怎么调
答:
无载调压
变压器
必须在停电的情况下才能
调节
其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到调节低压侧
电压
的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,
电力
系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不停电(带着负载)的情况下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器挡调高电压怎么调
干式变压器低压侧电压怎么调
变压器低压电压低怎么调
电力变压器可以调电压吗
油浸式变压器怎么调电压
变压器怎么调电压图解
干式变压器怎么调电压图解
变压器输出电压怎么调
变压器怎么调电压视频