99问答网
所有问题
当前搜索:
电伴热带长度计算公式
电伴热带
的
长度
怎么
计算
?
答:
按照常理,电
热带
的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的
长度
与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于
电伴热
的功率时,那么则需要进行一些方法
计算
,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:1、可...
电伴热
电缆
长度
按管线长度如何
计算
答:
1、
计算热
损失(与管径、保温材质厚度、维持温度、环境最低温有关)2、看管线
长度
复杂程度适用哪种类型
电伴热
。(自调控或恒功率,能否耐受管线介质最高温度、防爆等级、温度组别等)3、如无升温要求,选定缠绕比使电伴热线输出功率稍大于计算后的热损失即可。(缠绕比可以理解为每米管线需要的伴热线的...
电伴热带
一米多少功率?
答:
25-35瓦。不同型号的
电伴热带
功率不一样用电量也是不一样的,例如25w每米的电伴热带和35w每米的电伴热带,当然是35w的电伴热带用电量高一些。具体电伴热带的用电量,我们可以通过
计算公式
:
长度
(M)×每米功率(W/M*H)×工作时间(H)=耗电量(n)W,计算出电伴热带的耗电量。伴热带...
2米
电伴热带
一天多少电费
答:
如果2米伴热带用24小时我们可以通过计算得出来,
其计算公式:W=Pt,W表示“功”,P表示“功率”,t表示“时间”
,这里我们还需要知道所使用的伴热带每米功率是多少,然后代入公式就可以计算出来,假设我们选择的伴热带功率是每米35瓦,2米就是70瓦,,就是70×24=1680,1千瓦小时是一度电,那么2...
我想知道
电伴热
电缆的相关
计算公式
答:
1、你只要长度及最大能耗,太笼统。不同的情况用的电伴热带的种类型号均不同。
设计文件给出的每米输出功率乘以长度就是能耗
。看厂家设计文件或参照厂家样本相应型号的功率曲线简单估算。2、"管道热损失简化计算公式:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)式中:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数...
如何确定
电伴热带
功率及使用
长度
答:
电
热带
的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的
长度
与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于
电伴热
的功率时,那么则需要进行一些方法
计算
,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:1、可以采用两根...
想知道
电伴热带
的选用,敷设方式,与工艺管线
长度
比例
计算
方法?
答:
"管道热损失简化
计算公式
:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)式中:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数方程计算的值,Tp为维持温度,Ta为环境最低温度,D1为保温层内径(管外径),D2为保温层外径。"可以看出热损失与可能的启动时最低环境温度、介质要维持的温度、保温材料材质和厚度有关。2、...
15米
伴热带
一天耗电量
答:
2度。根据查询知乎网显示,电热带功率是每米25W,工作一天是24小时,15乘以25乘以24除以1000等于9度电,但是只用来加热化冻,不可能一直加热,加热3-5小时即可,也就是一天大2度电。
伴热带
,耐温电气,阻燃防爆,长期合作,耐腐蚀可靠。
4平方铜线能带动
电伴热带
多少米?
答:
如果是220V50HZ交流电,4平方的铜线能带5500瓦的负荷
计算
过程如下:4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A 功率P=电压U×电流I=220×25=5500(瓦)如果
电伴热带
每米的功率在35W左右,差不多是158米左右。
电伴热带
一米多少功率
答:
W=Pt=每米功率30W(瓦)×24t(小时)=720W(瓦)。
电伴热带
一米多少功率(瓦)
计算公式
:功率P=W/t = UIT=UP W:表示“功”,t:表示“时间”P:表示“功率”,I:表示“电流”U:表示“电压”,R:表示“电阻”公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。但是,需要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伴热带缠绕长度计算公式
108管一米缠多少伴热带
管道电伴热带长度如何计算
电伴热带计算规则
电伴热缠绕长度计算
直径为150的管用多长电伴热
电伴热带怎么算
伴热带电阻怎么测量
电拌热带怎么记算米数