99问答网
所有问题
当前搜索:
申菱01a门机调试资料
申菱
电梯
门机
怎样设置
答:
按住SET保存键即可设置成功。按住SET保存键,屏幕上DATA:00001PW00000变成DATA:00001RW00000,此时可以松开按键,
门机
关门到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702)(B)启动或者减速时间设置过小(F0905/F0901)。...
申菱
NSFC01-01
门机
变频器怎么调?
答:
将说明书的参数表带阴影的参数输入进去并保存。参数d 在参数p之后。在切换到参数p后,通过持续按键▲可得到d参数。另外把P43、P08、P09设定好就可以了。注意事项 :1、必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行
调试
、维修或检查。2、确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3、不要把输入...
申菱
NSFC01-01
门机
变频器怎么调?
答:
VFC-1200变频器。同一电位器控制,那一定控制的是频率了。如果是
0-1
0V电压信号,请接线FIV和0V。如果是4-20mA电流信号,请接线FIC何0V。根据进入安川F7变频器的信号类型来选择。变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(...
宁波
申菱门机
自学习最简单怎么操作
答:
门机启动或者减速过急:加速...
宁波
申菱门机
变频器密码多少
答:
没有密码。根据相关信息显示,宁波
申菱门机
变频器是没有密码的,宁波申菱NSFC01-
01A
,把P01设为1,即可设定参数。宁波申菱NSFC01-02,把F1207设为1,即可设定参数。
申菱门机
恢复出厂设置
答:
步骤:1、第一步,打开门禁软件,输入“连接设备”项,然后输入机号“1”。一般访问控制机器默认机器编号为“1”。2、然后点击“同步设备时间”如果成功就OK了,不要把手机号码改为“2”,再同步,总有一个成功的手机号码可以。3、然后继续“同步设备时间”,此时通知将表明成功。4、最后,在软件中...
宁波
申菱门机
改不了参数
答:
宁波
申菱门机
改不了参数的原因有操作不当,设备故障,硬件限制。1、操作不当:门机参数的修改需要按照一定的步骤和流程进行,操作不当,会导致修改失败。例如,没有正确进入修改界面、参数设置错误等等。2、设备故障:门机设备存在故障或者损坏,导致无法修改参数。例如,设备电路板出现问题、传感器或者其他...
请教
门机
变频器的密码是多少
答:
1、松下门机AAD0302(
申菱门机
NSFC01-01),可以P41查看,如果已经高了密码,开机显示PS,可破解,从000至 999 逐步增加破解决;2、宁波申菱(NSFC01-
01A
),没有密码,只要把P01设为1,便可设定参数;3、宁波申菱(NSFC01-02),没有密码,把F1207设为1,便可设定参数。参考
资料
:松下门机说明...
申菱门机
开门抖动
答:
1、
申菱门机
开门抖动应检查导轮是否有卡阻现象,门挂板固定是否良好,门滑块是否良好,螺丝有否松动。可以在申菱门机断电后,手动打开门检查上述问题。2、还有一个问题就是变频器参数不理想,力矩调整过大,以至于在开门到位或关门到位时,可以感觉到抖动,修改参数可以解决问题。
宁波
申菱门机
抖动维修
答:
题主是否想询问“宁波
申菱门机
抖动怎么维修?1、首先,宁波申菱门机抖动维修,需要确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。2、其次,不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。3、最后,请专业资格的人员才能对控制器进行
调试
、维修或检查。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
申菱门机01A如何自学
宁波申菱nsfc01门机自学
syfc01a门机调试资料
nsfc01–01a门机调试
LINCOLN门机调试资料
nsfc0101a申菱门机调试说明
宁波申菱门机调试说明书
门机的调试方法与使用教程
宁波申菱门机nsfc01-01a调试说明