用接触器做缺相保护接线方法
380
接触器
配一个热继电器和
缺相保护
器怎么
接线
答:
380接触器配一个热继电器和缺相保护器接线方法:
1、一根火线经过保险串联启动按钮,启动按钮两端并联接触器常开触点。2、在并联电路后面串联接触器线圈再串联热继电器常闭触点最后接零线
。3、380交流接触器主触点电源端与空气开关相连接,输出端的三个接点与热继电器三个接点相连接,热继电器输出端三个接点...
两个交流
接触器
怎样
做成缺相保护
器
答:
很简单。
两个线圈电压380V的接触器,一个线圈接A相B相,一个线圈接B相C相
;然后把两个接触器的主触点分别串联起来(就是电源经过第一接触器的主触点,再经过第二接触器的主触点)给电机供电就行了。这样三相电无论哪一相断电,就总有一个接触器线圈断电,从而达到缺相保护。
380V交流
接触器
和中间继电器,按钮开关如何
做缺相保护
配电,需要电路图...
答:
将380V交流接触器线圈和380V中间继电器的线圈错开到三相上
,且中间继电器的常开触点串联在接触器线圈的控制电路上,就可以保护进线以前断线的缺相保护。如果接触器线圈的那两相缺相,则接触器直接不能吸合;如果另一相缺相,则中间继电器不能吸合,接触器的线圈也不可能得电吸合。但是这种简单的保护方法,对...
你好!用交流
接触器
控制380V
缺相
自动断开怎么接? 谢谢
答:
使用控制线圈电压为380V的接触器,线圈电压从接触器的主回路进线端中取电压,便可
。只能检测A、B、C三相中的两项,对与检测三相电缺相足够了。如真的不放心,可在接触器前端加断路器,或可在接触器后端加电动机保护器,它就是判断三相平衡与缺相。
380v交流
接触器
接+热继电器如何防止
缺相
?
答:
将热继电器的常闭辅助触点串入
接触器
的线圈回路这样就可以防止
缺相
,当发生缺相时,三相电流不平衡从而导致热继电器动作而使接触器断电,不过这是最传统的做法,往往还是会出现缺相而烧坏电机的。
电动机怎么实现
缺相保护
?
答:
2、目前国内有很多种专门的断相保护继电器,原理与上述差不多,可以简化你的
接线
,少占用控制柜的空间;3、使用电动机智能
保护器
,体积小,功能多,不只断相保护,还可以有速断保护、过流保护、启动时间过长保护、不平衡电流保护等。电动机
缺相保护
有三种解决方案:1、3个继电器或
接触器
的线圈Y0接,监视...
外线
缺相保护
器
接触器接线
图
答:
这是个完整全图
保护器
和
接触器
是220v的要是380的可取消N线直接接到A相
利用
两块
接触器做
电机的断相
保护
,A相
接线
圈的A1,B相接另一接触器线圈...
答:
你这种做法准确地说是不能完全
保护
电机断相,如果恰巧是运行中C相
缺相
,那么两个
接触器
的线圈相当于串联后接在AB两相之间,如两个接触器线圈参数完全一样,那么各分得电压是380/2=190V,根据经验这个电压一般不会使接触器可靠释放。最简单的办法是在电源端加装XJ3-G断相相序保护继电器(价格几十元),...
三相水泵
用接触器保护缺相
怎样
接线
答:
连到
接触器
的线圈上,控制接触的线圈!
用中间继电器和
接触器
按妞开关怎样组成断相
保护
啊 行不行啊
答:
缺相保护
,可以!三个中继+一个
接触器
+两个按钮 中继常开接点串联接入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10