99问答网
所有问题
当前搜索:
熔断器不大于导线载流量多少倍
...
熔断器
作过载保护时,熔体的额定电流为
不大于导线
允许
载流量
的...
答:
在三相配电线路中,我通常不会将
熔断器
作为过载保护,而只会作为短路保护;以防止熔断器特性的分散性、及使用日久其特性的改变等,引起熔断器的不正常熔断而造成缺相,过载保护则由断路器执行。由于配电线路一般留有适当的余量,熔体电流会按
导线
的允许
载流量
选取,或者根据实际情况调整。在单相电路中,基本也...
采用
熔断器
做短路保护时,其熔体额定电流应
小于等于
明敷绝缘
导线
长期连续...
答:
采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器溶体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的
1.25倍
。
熔断器
的额定电流应
大于导线
的安全
载流量
,为什是错的?请解释!谢谢_百度...
答:
熔断器
的作用就是短路或过载时,
保险丝
会烧断,所以必须小于
导线
的安全
载流量
,才能保证发生短路时不烧坏导线引起电气失火。
将
熔断器
直接用
导线
连接 为什么不会造成短路
答:
熔断器内是一根熔丝。一方面要保证电路通路,另一方面要比电线的载流量小,
其载流量一般是用电器额定电流的1.3-1.7倍
。熔断器的作用主要是短路保护。所以将熔断器直接用导线连接不会造成短路,但却可能引起火灾。
将
熔断器
直接用
导线
连接 为什么不会造成短路
答:
熔断器内是一根熔丝。一方面要保证电路通路,另一方面要比电线的载流量小,
其载流量一般是用电器额定电流的1.3-1.7倍
。熔断器的作用主要是短路保护。所以将熔断器直接用导线连接不会造成短路,但却可能引起火灾。
有关电器线路中过载保护的问题:
答:
第一条你的理解是正确的,第二条说的是保证保护电器的电流小于1.45
倍熔断器
的额定电流,就是说如果有其它过载保护电器,设定的电流应该小于熔断器额定电流的1.45倍
维修电工中规定
熔断器
是额定电流的
多少倍
答:
那是有公式计算的。单台电机
熔断器
额定电流=(1.5~2.5)倍的电动机额定电流。多台共一个熔断器的额定电流=(1.5~2.5)容量最大一台电动机的额定电流+合台电机的额定总和。轻载时及启动短系数取1.5,反之2.5。
初级电工选择题
答:
一般可按负载电流的1.1~1.5
倍
选择。例如架空线路采用
熔断器
做短路保护时其熔体额定电流应
小于等于
明敷绝缘
导线
长期连续负荷允许
载流量
的1.5倍,铅锡合金熔丝的熔断电流是额定电流的1.5倍;而铜丝熔体则是2倍;锌制的熔片却是1.3~2.1倍左右。万用表这是常识,你把它记住就好了 ...
(2019真题)对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合...
答:
绝缘
导线
和电缆的允许
载流量
不得小于
熔断器
熔体额定电流的1.25 倍和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25 倍。故C错误;危险场所电气防爆安全规程:如果使用多股绞线尤其是细的绞合导线,应保护绞线终端,防止绞线分散,可用电缆套管或芯线端套,或用定型端子的方法。但不能单独使用焊接方法。
...熔体的额定电流为
不大于导线
允许
载流量
的
多少倍
(1.251.1
答:
2.
熔断器
的熔体额定电流选择通常会考虑
导线
的允许
载流量
。在选择时,会确保熔断器能够在短路情况下迅速断开电路,同时避免因过载而导致的误熔断。3. 对于三相配电线路,通常会根据线路的实际负荷和余量来调整熔体电流,以确保既能够提供有效的短路保护,又不会因过载保护的敏感性造成不必要的断电。4. 在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
国家规定3kw以下的电动机均采用
电压互感器防止短路
电工安全组织措施包括哪些
目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。
刀开关常用于电源隔离对吗
导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。
电容器的容量就是电容量
载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用
微动式行程开关的优点是有储能