99问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器量程选择
热继电器
元件的额定电流是怎么
选择
的!
答:
一般热继电器的最大量程是
用电器额定电流的百分之120就可以了
.就是说额定电流20A的电器选热继电器为最大25A的.
热过载
继电器
的
选择
如何配对电机
答:
选过载继电器的标准是用额定值,量程上下限在额定值百分之三十左右
。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,...
热继电器
7.2A在1.5KM三相异步电动机上能用吗?
答:
若热继电器的量程是7.2安,那么1.5千瓦的三相异步电动机是可以用的
。1.5千瓦的电机额定电流约为4到5安,要按照电动机额定电流的1.2倍选择热继电器,最高电流为6安,不会超过热继电器的量程电流7.2安,所以可以选择量程为7.2安的热继电器。
...二次
热继电器
应该怎么选
选择
多大的
量程
整定值是多少 谢谢
答:
最关键的是你的热继电器是用在互感器上的,二次的电流是0--5A的,
所以你选择2--5A的就行
,200/5=150/X 150是电机的额定电流,所以选择2-5A的就行,还有就是你的互感器是单相的还是三相上都接互感器啊,注意单相和三相得接法;
"
热继电器
测试仪"如何
选型
?
答:
“
热继电器
测试仪”如何
选型
,我们以“GY-23电子热继电器测试仪”为例,举例说明,热继电器测试仪分为单相和三相,单相就是输入是220V,输出是一组回路,三相是输入380V,输出是三组回路同时测量,电流的
选择
有:300A、500A、1000A、2000A、3000A、4000A、5000A这几个规格,时间:0.000S~9999.999S...
...的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的
热继电器
答:
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A 选用交流接触器:60A
热继电器
选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内
量程 选用
铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
GA55P-7.5阿特拉斯空压机
热继电器选择
答:
选择
时将额定电流选为继电器的整定电流,可以微微大些,这样不至于启动时频繁跳机,如果你的供电做的不是很好导致启动电流过大,可以再调节整定电流,有调节钮,但最大不可超过20%,因为这样对电机很危险,机器过
热继电器
不动作了,选择电器里好的有ABB,西门子,施耐德 ,国产的有正泰,什么的 ...
3kw的电机要配多大的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v电机额定电流是6a(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的
选择
应为额定电流的2~3倍,
热继电器
的选择应将额定电流放在热继电器控制
量程
的中间位置。1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
电机额定电流102A 电流互感器一次250二次5 那么
热继
应该调多多大,怎么...
答:
你好,电机热继电器的
选择
与互感器无关,互感器的选择与电流表的显示
量程
有关。1、
热继电器选型
应等于或大于电动机的额定电流。2、 热继电器的额定电流=(0.95-1.05)倍的电动机额定电流。3、对于电动机 回路,热继电器的整定电流应等于电动机的额定电流。4、当热继电器周围的环境温度不为35℃时,...
电工中FU.FR.KW.FS分别什么意思?
答:
FR是
热继电器
(Thermal Relay)的简称,它是一种利用电流的热效应来工作的保护电器。当电流超过额定值,热继电器中的热元件会发热,导致动作机构动作,从而切断电路,实现过载保护。KW是千瓦(Kilowatt)的缩写,是功率的单位,等于每秒钟做功1000焦耳。在电力领域,千瓦通常用来表示发电机或电动机的功率输出...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
热继电器调多大合适
热继电器大小怎么选择
热继电器电压220v还是380v
热继电器功率选择
热保护器19A电流多少安的好
12000瓦需要多大热继电器
热继量程A是什么意思
热继电器容量选择
电机热继电器的选择