漏电塑壳断路器拆除漏电功能
塑壳漏电断路器
如何剪线才能拆掉
漏电功能
答:
把剩余电流检测这块电路板的电源剪掉就可以了
,具体是哪两根线这样无法看出来,这两根线是接在断路器出口主触头上面的
塑壳断路器
怎么
拆除漏电
保护
答:
这种情况,首先打开
塑壳漏电断路器
,打开后可以看见里面有线圈和电子元件板(在一个小的塑料盒里面),这时候只要把看到装电路板的小盒子
拆除
就可以了,没有动作信号输出就没有漏电保护
功能
了。这时候要十分注意,没有漏电保护功能就起不到漏电保护作用,是比较危险的。原则上是不允许这样做的。
三项四线
漏电
保护
断路器
如何取消漏电保护
功能
?
答:
漏电保护器解除漏电保护功能有以下方法:
1、小型高分断漏电保护器,只需要把工作零线不要经过漏电保护器,漏电保护器就没有漏电功能了
。2、对于塑料外壳式漏电保护器,可以打开灭弧罩,把漏电脱扣线圈剪掉。但是需要注意的是,解除漏电后如果发生漏电,漏电开关就不会跳闸了。
250A 4P塑料外壳式
断路器
如何取消
漏电
保护
答:
拆
下外壳,将里边
漏电
检测电路的电源线拆了就OK了。
塑料外壳式
断路器
如何取消
漏电
保护
答:
打开盖子,看到下面有三条或者四条大的线同时穿进一个线圈,那个线圈叫零序互感器,把它的三条或者两条很细的线剪掉或者短接起来,
漏电
保护就不起作用了.
如何让
漏电断路器
失去漏电保护
功能
?
答:
拆开它的右边:看到它的控制板上面有七条细细的控制线,全部切断,或者切断互感器上面的两条控制线(保留试验按钮功能)有些时候
漏电功能
反倒是画蛇添足 对地绝缘电阻要在1M欧以上
如何让
漏电断路器
失去漏电保护
功能
?
答:
将
漏电断路器
上口两个端了并在一起使用作进线,下口两个端子并联作出线使用即可失去漏电得护
功能
。
关于施耐德
塑壳断路器漏电
保护的问题?
答:
最简单的方法是把
断路器
上的零线取下直接连上不走开关即可。
如何让
漏电断路器
失去漏电保护
功能
?
答:
跳过漏保接线,即漏保下方的电路不要经过漏保,又或者换成普通的
断路器
漏电断路器
怎样去掉漏保
答:
必须要打开盖子,剪断零序互感器线或其它一条二此线。