混凝土碳化深度试验
混凝土碳化深度
怎么测量混凝土碳化深度测量步骤
答:
1、
试验
过程中会用到铁锤、錾子、洗耳球等小工具,洗耳球可以用小毛刷代替,主要主要是清除粉末和碎屑。2、选择一个水平面,用铁锤敲击錾子,需要敲出一个直径1.5厘米,深度可根据预估
碳化深度
值大1.0厘米即可。3、用洗耳球将敲出的
混凝土
孔洞里的粉末和碎屑吹干净,洗耳球的吹力很小,所以可以多...
混凝土碳化深度
怎么检测
答:
根据《回弹法检测
混凝土
抗压强度技术规范》中的测区换算表,不考虑
碳化深度
,回弹值在42以上就是合格的。实际因为现在都使用商品混凝土的原因,一般回弹值会偏低,这种高强度的混凝土,一般最终以钻芯取样检测结果最为判定是否合格的依据。查JGJ/T23-2001中的附表查出:平均值45.0碳化深度0.5推定值50.6MPa...
混凝土碳化
是怎么测定的?
答:
正常
混凝土碳化
值:测量混凝土碳化值的大小,与混凝土的龄期有关。龄期越长,碳化值越高。有统计表明,在400个混凝土构件中,忽略混凝土龄期、设计强度等级、施工因素和温湿度等差异后得出,
碳化深度
平均值为3.0mm,此为正常值。混凝土的碳化:是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,...
混凝土碳化深度
的测定方法是怎样的?
答:
在进行结构性能评估时,回弹仪是测量
碳化深度
不可或缺的工具。它揭示的是
混凝土
表层的反应,就像一层薄薄的面纱,隐藏着岁月的痕迹。通过酚酞溶液的巧妙应用,我们可以观察到这一变化,它在接触到混凝土表面时,神奇地转变为标志性的红色,这一视觉提示清晰地显示出碳化的影响深度。浓度的秘密 虽然具体的酚...
混凝土
快速碳化实验,
碳化深度
小于20mm,其抗碳化性能满足混凝土多少年使 ...
答:
【答案】:A 根据《
混凝土
质量控制标准》(GB 50164—2011)条文说明第3.3.4条规定,快速
碳化试验碳化深度
小于20mm的混凝土,其抗碳化性能较好,通常可满足大气环境下50年的耐久性要求。在大气环境下,有其他腐蚀介质侵蚀的影响,混凝土的碳化会发展得快一些。快速碳化试验碳化深度小于10mm的混凝土的碳化...
以下哪些情况,应进行
混凝土碳化深度
检测( )。
答:
【答案】:A、C 选项A正确,规范规定当钢筋锈蚀电位评定标度≥3时,应进行
混凝土碳化深度
、氯离子含量及混凝土电阻率检测:选项C正确,混凝碳化会增大混凝上的表面硬度,使回弹值变大,需根据修正后的回弹值及碳化深度,由测强曲线确定混凝主强度换算值;选项D错误,超声回弹综合法可不计碳化深度对结果的影响。
在进行
混凝土碳化深度
的测量时,应使用清水将孔洞中的粉末和碎屑清洗干净...
答:
混凝土碳化深度
的测量步骤为:(1)检测前配制好指示剂(酚酞试剂):75%的酒精溶液与白色酚酞粉末配置成酚酞浓度为1%~3%的酚酞溶剂,装入喷雾器备用,溶剂应为无色透明的液体。(2)将酚酞指示剂喷到测孔壁上。(3)待酚酞指示剂变色后,用测深卡尺测量混凝土表面至酚酞变色交界处的深度,准确至1mm。
什么时候测量
混凝土
的
碳化深度
答:
碳化的药水属酚酞一种,遇碱变蓝,可检测混凝土碱含
深度
,可求得混凝土实际的推断值。混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土强度降低的过程称为
混凝土碳化
,又称作中性化,其化学反应为:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O。
碳化深度
怎么测量?
答:
当触针停留到孔洞壁被测深度时、指针在刻度尺上指示一刻度,为
碳化深度
值,读数精确至0.25毫米。当条件不利读数时,可按下按钮锁住触针,将仪器移至他处读数。测量时应将仪器的底座平面贴紧孔洞一侧平整的
混凝土
表面上,当孔洞周围的混凝土表面不平整时,该用砂轮磨平,以免造成测量误差。按动校准块的...
混凝土碳化深度
测试
答:
2、规范规定超过三个月的砼才测定其碳化深度是有道理的,在三个月之内,
砼的碳化深度
是相当小的,一般是在砼保护层厚度的5%左右,作为规范将其忽略不计了,这就是为什么规范里在不超过三个月的砼不考虑砼碳化的的原因。3、作为规范,它也不是万能的,它的制定也是在统计的基础上作出常规性的95%...