混凝土现浇板跨度
现浇
钢筋
混凝土
梁、板,当
跨度
等于或大于( )m时,模板应起拱。
答:
【答案】:B 根据《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)第4.4.6条规定,现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4m时,模板应起拱,当设计无具体要求时,
起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000
。起拱不得减少构件的截面高度。
现浇混凝土楼板
预拱度是多少?
答:
现浇混凝土对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000
。例如板跨为6000mm,楼板起拱高度是6mm~18mm(06~1.8厘米)。具体板起拱高度以图纸要求为准。参考资料:〖GB50666-2011〗混凝土结构工程施工规范
当设计无具体要求时,请问
现浇混凝土楼板跨度
为多少米范围内,强度满足50...
答:
50%的是构件跨度≤2米的
。75%的是大于2米,小于等于8米。大于8米的为100%。均为板的跨度
12厚
现浇楼板
最大
跨度
是多少
答:
6米
。12厚现浇楼板钢筋混凝土结构最大跨度,主要取决于钢筋和混凝土的强度等级,普通钢筋混凝土跨度不应大于6米。国家对现浇板跨度的标准针对现浇板的跨度方面有单向板2-3米,现浇板厚一般为板跨的1/30-1/40,双向现浇板跨度为3-6米,现浇板厚一般为现浇板跨度的1/40-1/50.一般是4-6m。
现浇楼板
的最大
跨度
答:
5.5米*6.5米跨度
。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位...
木板,钢板,钢筋
混凝土板
的特点及应用范围_百度问一问
答:
1、钢筋
混凝土现浇楼板
:当承重墙的间距不大时,如住宅的厨房间、厕所间,钢筋混凝土楼板可直接搁置在墙上,不设梁和柱,板的
跨度
一般为2—3米,板厚度约为70—80mm。2、钢筋混凝土肋型楼板:也称梁板式楼板,是现浇式楼板中最常见的一种形式。由主板、次梁和主梁组成。主梁可以由柱和墙来支撑。所有...
现浇楼板
起拱的规定有哪些?
答:
模板起拱的规定:1,对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;2,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的
1/1000~3/1000
。3,超过4m的构建必须按照设计要求起拱;4,当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的要比梁端部的高出1/1000的高度。起拱...
现浇楼板
最大的
跨度
是多少?
答:
现浇房顶最大
跨度
是6米X10米需要加梁。按双向板设计,板厚170mm,板厚取1/35需要。如果荷载不大,可以考虑不加梁,按双向板设计,厚度需要150左右。否则很不合理。因为按双向板设计的话,板厚170mm,板厚取1/35需要必须加梁。现在一般的多高层楼房都采用的是
现浇楼板
。楼板的作用当然是分隔楼层,...
对于
现浇
钢筋
混凝土
复梁式
楼板
主梁的经济
跨度
是多少米
答:
5~8m。在梁板式
现浇
钢筋楼板中主梁跨度一般可取5~8m,次梁跨度一般可取4~7m,
板跨度
一般取1.5~3m为宜。经济跨度就是在该跨度上设计的梁在造价上最经济。经过施工与设计的综合经验调查,框架建筑一般主梁在柱间距在7.2~8米之间最经济,因为这样不但材料比较合适,而且对与空间的分割和功能的使用都...
现浇
屋顶最大
跨度
是多少
答:
现浇房顶最大
跨度
是6米X10米需要加梁。按双向板设计,板厚170mm,板厚取1/35需要。如果荷载不大,可以考虑不加梁,按双向板设计,厚度需要150左右。否则很不合理。因为按双向板设计的话,板厚170mm,板厚取1/35需要必须加梁。假如用
现浇楼板
的话,假定采用110厚的板,恒荷载设计值总计4千牛/平方...