99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土楼板面上2公强度不够
混凝土楼板强度不够
如何加固
答:
1、对于板层厚度薄而造成强度不够的一般处理方法:(1)砸掉后,植筋重新浇筑
;(2)板层厚度缺失不多时,可以粘钢或者碳纤维加固;(3)当楼板钢筋双层双向时,可以在中间增加支座,柱子或者梁,板下设置钢梁也可以。用碳纤维布进行加固,具有强度高、耐腐蚀、施工方便、加固后基本不改变构件尺寸的优点,因...
混凝土楼板
表面
强度
低的原因
答:
1、荷载变化引起
,包括施工和使用阶段的静荷载、动荷载; 2、由变形变化引起,包括温度、湿度变化、不均匀沉降、钢材锈蚀、化学反应膨胀等; 3、楼板的厚度,楼板厚度过小会导致楼板刚度不足,容易使楼板产生裂缝,使表面强度降低; 4、混凝土强度等级,混凝土强度过高,水化热过大,楼板易于产生收缩; 5、钢筋保护层偏大,施...
混凝土楼板
表面
强度
低的原因!
答:
(3)
楼板
的厚度。厚度过小的结果是导致楼板刚度
不足
,容易使楼板产生裂缝。(4)
混凝土强度
等级。混凝土强度过高,水化热过大,楼板易于产生收缩裂缝。此外,支座负弯矩钢筋采用分离式配筋、楼板内管道敷设过多又未采取构造措施、孔洞处未加强配筋等,都可能导致楼板裂缝的出现。2、材料选用方面 (1)水泥...
现浇
楼板混凝土强度不足
怎么办
答:
第一、全部砸掉,重新支模板浇筑混凝土楼板。第二、找有资质的公司进行加固
。加固的方法很多,比如:钢板加固、碳纤维加固等。
现浇
混凝土楼板强度不够
可以在现浇加厚吗
答:
如果发现楼板强度不够,就不能再浇筑混凝土了,
必须重新检算,增加钢筋或者调整厚度,在检算的基础上进行有效调整才可
。另外,要增加浇筑混凝土厚度,还要重新对现浇支架进行检算,如果现浇荷载增加较多,存在支架失稳坍塌的风险。不能简单的增加混凝土的厚度,简单的增加厚度,没有实质意义,反而会增加安全...
有没有人知道
混凝土楼板
为什么表面强度低而底面也就是拆了模那
面强度
...
答:
刚浇好的
混凝土
被雨水浇了,没做好防雨的话,雨水会带走表面混凝土的水泥浆,导致你表面水泥流失,出现表层多砂,不密实,所以回弹的时候
强度
肯定就
不够
了
混凝土楼板强度不足
需要拆除,梁板需不需要一起拆除
答:
需要。模板要承受混凝土及其他所有荷载,强度没有达到规范值,提前过早拆除,会出坍塌或开裂现象。
混凝土楼板强度不足
需要拆除,梁板需要一起拆除。混凝土楼结构是以混凝土为主制作的建筑结构。住宅在线了解到它包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构。
混凝土楼板
因刚浇完工一会被雨淋了造成表面
强度
低。表面起灰
2
公分左右...
答:
最好还是处理下 被雨淋了的地方,可能起砂,起砂的话一般质量就特别差很疏松,没有
强度
您没有处理直接就铺了地板砖,灰尘会从瓷砖缝隙中返到地面上来,从而造成空鼓,脱落等情况 (tb网minkiyang水泥修复专家)
急!框架结构梁板
砼强度不够
怎么办?
答:
如果仅仅是
2
层
楼面板
和1层顶板梁
混凝土强度不够
,是可以加固处理的(柱子混凝土没问题吧?),处理的方法一般有两种:碳纤维加固,和粘钢加固。以前曾经做过一个工程,高层建筑,C50的混凝土,实测强度只有C30,是粘钢和碳纤维混合用的,柱子用粘钢,梁受压区粘钢,受拉区贴的碳纤维。加固方案只能由设计...
请行家帮我分析下自建楼房
混凝土楼板
表层一公分不到
强度
偏低是过度振捣...
答:
混凝土楼板
表层一公分不到
砼强度
偏低:1、养护不到位和浇完时没初凝的情况下淋了些雨水这两方面排除,有点影响但不会影响到1cm。2、自家建的
砼楼板