99问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土柱排架要设置柱间支撑
现浇单层纯
混凝土
框架结构厂房
需要设置柱间支撑
吗?
答:
柱间支撑必须设置,两道伸缩缝就是划分成了三个结构单元,柱间支撑在每个单元两端第二开间设置
。请上传平面图,你描述的不好懂(136m、40m、轴网8mx10m?)
装配式钢筋
混凝土排架
结构单层厂房中一般应
设置
哪些
支撑
答:
1、
柱间支撑
(剪刀撑)。2、柱顶支撑(水平系杆)。3、水平支撑(梯形屋架有上弦、下弦、水平系杆;工字型实腹屋架有屋架平面内支撑、系杆;Z,C形檩条平面内拉杆)。
混凝土柱间设置
钢结构梯形
支撑
合适吗? 混凝住高13.0米!柱间距离均为6...
答:
柱间支撑设置当然是有必要的
,钢构柱不也是刚性的么?不也设置柱撑么。柱撑可以减小柱平面外的计算长度……
抗震设计时,单层钢筋
混凝土柱
厂房的
柱间支撑设置
,下列所述正确的是...
答:
【答案】:D 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第9.1.23条规定,一般情况下,应在厂房中部
设置
上、下
柱间支撑
,柱间支撑应用型钢制作,厂房单元较长或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,可在厂房单元中部1/3区段内设置两道柱间支撑。
钢筋
混凝土排架
结构中承受和传递横向水平荷载的构件是( )。
答:
排架
柱是排架建筑的主要承重构件,它承受屋盖传来的荷载、吊车梁上传来的荷载、墙梁传来的上部墙体重量等荷载以及外墙传来的风荷载。
柱间支撑
的主要作用是加强厂房结构的空间刚度和稳定性,同时起传递风荷载和吊车水平荷载的作用,在地震区尚能传递纵向地震作用力。山墙是承受风荷载的作用。故钢筋
混凝土排
...
混凝土柱
轻钢屋面可以不做
柱间支撑
么
答:
没有这种说法的。
混凝土柱
轻钢屋面也要做
柱间支撑
的。
厂房下柱的
柱间支撑
为何要求
设置
在没个温度区段的中央或中央附近的柱...
答:
因为在温度变化或
混凝土
收缩引起工业厂房的自由变形下,越靠近温度区段中央,来自两侧的
排架
柱变形产生的应力相抵消的就会越多,变形摇摆幅度就越小,
柱间支撑设置
在此不易被拉坏。而在温度区段的端部柱间,排架柱变形摇摆幅度较大,柱间支撑设置在此容易被拉坏。
钢筋
混凝土排架
结构中承受和传递横向水平荷载的构件是:( )
答:
【答案】:D吊车梁承受吊车横向水平制动力,并传递纵向水平制动力;
柱间支撑
是为保证建筑结构整体稳定、提高侧向刚度和传递纵向水平力而在相邻两柱之间
设置
的连系杆件。山墙又称为外横墙,横墙是指沿建筑物短轴方向布置的墙;承受和传递横向水平荷载的构件是
排架柱
。具体横向水平荷载传递如图27解所示:
钢筋
混凝土
模板的
支撑
要求是什么?
答:
模板支撑系统的构造要求一、立
柱支撑
要求1、立柱底部应垫实木板,并在纵横方向
设置
扫地杆。2、立柱底部支承结构必须能够承受上层荷载,当楼板强度不足时下层的立柱不得提前拆除,同时应保持上层立柱与下层立柱在一条垂直线上。3、立柱高度在2m以下时必须设置一道大横杆,保持立柱的稳定性;当立柱高度大于2m...
简述
柱间支撑
的布置原则。
答:
(1)每列柱都
要设柱间支撑
。(2)多跨厂房的中列柱的柱间支撑要与边列柱的柱间支撑布置在同一柱间。(3)下层柱间支撑一般宜布置在温度区段的中部,以减少纵向温度应力的影响。(4)上层柱间支撑除了要在下层柱间支撑布置的柱 间设置外,还应当在每个温度区段的两端设置。(5)每列柱顶均要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土排架pkpm
混凝土排架图集
混凝土排架结构
钢筋混凝土排架厂房
钢筋混凝土排架结构
装配式钢筋混凝土排架结构
柱间支撑
混凝土框架结构
混凝土错台