答:
截面尺寸要求剪力墙的截面尺寸应满足一定要求,
底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm
;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密。抗震...
实测实量质量控制措施?
答:
1) 指标说明:反映层高范围内
剪力墙
、
砼
柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。2) 合格
标准
:
截面尺寸偏差
[-5,8]mm3) 质量控制措施:本工程上部结构剪力墙模板采用大钢模,拼模前放设墙体定位线以及模板控制线,并在墙体钢筋上焊制模板定位筋或成品预制定位块,确保
墙体截面尺寸
。2. 表面平整度(砼结构)1) 指标说明:反映...
深圳测绘墙柱的
尺寸偏差
答:
墙柱结构几何截面尺寸的允许偏差为正5毫米负3毫米
,和剪力墙柱结构几何截面尺寸的允许偏差为正5毫米负5毫米。混凝土结构施工质量验收规范要求,混凝土结构施工质量允许偏差不能超过本规范相应的表里的允许偏差,如果超了,就要进行处理,严重的要加固处理。
剪力墙
布置及
尺寸
原则?
答:
剪力墙折算厚度即该楼层的
剪力墙混凝土
体积与楼层的结构面积之比值。12层左右小高层结构的
标准
层剪力墙折算厚度控制在90~100mm左右;当为18层左右时,控制在120~130mm左右;当为25层左右时,控制在140~150mm左右。三、剪力墙厚度 原则上控制为200mm。剪力墙长度原则上大于等于1600mm(满足超过短肢墙...
梁柱
剪力墙截面
几何
尺寸
允许
偏差
多少
答:
见GB50204-2002(2011版)第8.3.2条。
剪力墙
垂直度平整度允许
偏差
是多少
答:
根据国家颁布的GB50204-2002《
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
》要求,
剪力墙
垂直度如果超过5米,
偏差
允许在8毫米之间,如果在5米内,偏差允许在6毫米之间;平整度偏差允许在8毫米之间。以上信息仅供参考,具体垂直度、平整度的允许偏差可能会根据施工情况、技术要求等有所不同,因此建议查看施工图纸或咨询施工...
施工质量验收
规范
中
剪力墙
结构轴线
尺寸
允许偏移值是5,这个是±5还是只 ...
答:
根据《
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
》GB50204-2002(2011修订版)第8章现浇结构分项工程8.3节
尺寸偏差
中表8.3.2-1中内容,对现浇结构拆模后的尺寸偏差的要求,
剪力墙
轴线位置规范允许偏差为5mm;当层高小于等于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为8mm,当层高大于5m时,剪力墙垂直度规范允许偏差为10mm。
混凝土
成品
剪力墙
最大垂直
误差
是多少
答:
混凝土
工程成品(
剪力墙
、柱等),都按照现浇混凝土分项工程质量检验, 层高小于5米,允许
偏差
8mm 层高大于5米,允许偏差10mm ---根据建筑施工手册10-6-2 === 希望对你又帮助!!! 如果你搞施工,建议你看看建筑施工手册,这本书很好!!!
混凝土
结构工程尺差控制方法?
答:
1.2.
截面尺寸偏差
(
砼
结构)1.2.1. 指标说明:反映层高范围内
剪力墙
、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。1.2.2. 合格
标准
:截面尺寸偏差[-5,8]mm1.2.3. 测量工具:5m钢卷尺1.2.4. 测量方法和数据记录:(1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。(2) 同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个...
剪力墙
平整度允许
偏差
是多少
答:
大家在验收新房时,经常可以看到一些专业的人员会使用靠尺验收墙面的平整度等等。开发商在建造房子时难免会存在一些
偏差
,根据国家相关规定
剪力墙
平整度允许偏差是多少呢?接下来小编就简单的给大家介绍一下。1、 根据
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
中的相关规定
标准
,剪力墙属于现浇结构,其表面平整度允许偏差...