99问答网
所有问题
当前搜索:
消防轻便水龙设计规范
轻便消防水龙
是什么样的?是接在生活用水上面吗?未见过
答:
轻便消防水龙
是在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪等组成的一种小型简便的喷水灭火设备。按供水管路不同,分为自来水管用轻便消防水龙和消防供水管用轻便消防水龙。自来水管用轻便消防水龙主要应用于家庭自来水管网(
设计
工作压力仅0.25MPa),消防供水管用轻便消防水龙可应用于自来水管网或消...
消防
软管卷盘到底哪些地方应该设置?
答:
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m 的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或
轻便消防水龙
。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消...
消防
栓的
设计
标准是什么?
答:
消防栓
设计规范
室内消火栓 一、 室内消火栓的选用应符合下列要求:1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;4.
消防水龙
应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防...
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》的规定,以下室内消火栓配置的做 ...
答:
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或
轻便水龙
设置在同一箱体内;2应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径...
按
消防
新规是不是所有消火栓箱都应配
轻便水龙
答:
8.2.2 本
规范
第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或
轻便消防水龙
:1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为...
建筑
设计
防火
规范
的几个疑问
答:
现在
规范
要求设置消防软管卷盘或
轻便消防水龙
,让
设计
人员有了设计依据。6两条进水管 规范8.4.2条第1点“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。”规范8.3.1条认为很多类型建筑不需设消火栓系统,可通过采取加强...
消防
用水量
规范
答:
1、市政给水、
消防
水池、天然水源等可作为消防水源,宜采用市政给水管网供水;2、雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池宜作为备用消防水源。3、消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0。4、严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。5、雨水清水池、中水清水池、...
建筑室内消火栓的设置位置有何规定?
答:
室内消火栓安装
规范
:1、室内消火栓易安装在走廊、楼道及其他方便人使用的地方;2、室内消火栓安装高度为0.7-1.1米(栓口离地高度);3、室内消火栓间距不应超过30米,每条
水龙
带不应超过25米;4、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积...
请问现在商业用房不管多少都要室内消火栓的吗?(3层,每间一个店面,共8...
答:
答:《建筑
设计
防火
规范
》GB50016-2006 8.3.3设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m²的商业服务网点应设置消防软管卷盘或
轻便消防水龙
。我认为他是把8.3.1细化了宊出“公共建筑宜设置消防软管卷盘;”用了分号...
高位
消防
水箱设置高度及体积的
设计
答:
高位
消防
水箱1.安装调试基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。组合式不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺寸大小由用户确定装置。组合式不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。在布置组合式不锈钢水箱位置时,应参照GB17051-1997二次供水设施卫生
规范
。组合式不锈钢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
轻便消防水龙流量
消防水龙规范标准
轻便消防水龙如何设计的
轻便消防水龙安装规范
轻便水龙LQ和LQG标准
15s202消防图集尺寸第12页
消防软管卷盘和轻便消防水龙设置要求
轻便消防水龙设置规范