99问答网
所有问题
当前搜索:
消防蓄水池容积与建筑面积
...每层
建筑面积
6000㎡,设置高位
消防
水箱,其有效
容积
不小于()m3。_百 ...
答:
6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2商店,不应小于50m3
,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。注意是与一类高层公共建筑对比取大值,本题是多层公共建筑。
临时
消防水池
的
容积
应按什么计算?
答:
施工现场临时
消防水池容量
建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房
建筑面积
之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池建筑面积
计算规范
答:
与地下室相连的
消防水池和
水泵房要按自然楼层计算
建筑面积
的。计算规范GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。建筑面积计算层高...
消防水池
算在
建筑面积
吗?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
消防水池
一般多大
面积
?
答:
消防水池
,规范要求水池有效
容积
不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。消防水池简介:...
消防
池 请问多大
建筑面积
需要消防池?
答:
消防水池
并不是按照
建筑面积
设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
高位
消防
水箱的
容积
规定
答:
3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总
建筑面积
大于10000_且小于30000_的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000_的商店,不应小于50T,当与本条第...
消防
占地
面积
5000消防水箱需要多大
答:
这个需要根据设计的建筑使用功能性质
和建筑
体积决定大哥,根据规范 5.2.1 临时高压
消防
给水系统的高位消防水箱的有效
容积
应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 ...
屋顶高位
消防
水箱对
建筑面积
有要求吗
答:
市政直接供水可替代高位消防水箱。4.层高8米的公共建筑属于多层公共建筑,设置高位消防水箱的容积不应小于18m3,
5.总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑
,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
屋顶
消防水池
计算
建筑面积和容积
率吗?
答:
通常土建基础结构按照面积(平方)测算,
水池容量
按照容积计算(立方).地下水池也算地下建筑物当然会有
建筑面积
.祝你愉快!