99问答网
所有问题
当前搜索:
消防自动报警系统规范
消防报警系统
的设计
规范
是怎样的?
答:
《火灾
自动报警系统
设计
规范
》(GB50116-2013 )中规定:1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报...
消防报警
及联动控制
系统
的设计依据是什么?
答:
消防报警
及联动控制系统的设计依据主要是国家标准和相关
规范
。以下是一些相关的标准和规范:1. GB 50116-2013《建筑消防设计规范》:该标准规定了消防报警系统的设计原则、功能要求、装置布置、电气接线、消防联动控制等内容,是消防报警及联动控制系统设计的基础。2. GB 16806-2012《
消防自动报警系统
》:该...
消防自动报警系统
设计
规范
中有关规定
答:
GB50116-2013《火灾
自动报警系统
设计
规范
》中有规定。3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报警...
火灾
自动报警系统
设计
规范
答:
♂️走廊烟感走廊烟感按照要求GB50116
规范
在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1250608723591833139/answer/4512240878 新浪微博 微信扫一扫 ...
《火灾
自动报警系统
设计
规范
》
视频时间 00:41
火灾
自动报警系统
动作时间
答:
根据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾
自动报警系统
:1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库;3...
《火灾
自动报警系统
设计
规范
》报警区域划分有何规定?
答:
报警
区域划分有以下规定:报警区域的划分应符合下列规定:报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动
消防
设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连...
火灾的自
报警系统
有哪些规定?
答:
新
规范
明确区域报警系统不包括
消防
专用电话。5. 旧规范允许集中控制系统不设消防控制室,新规范明确集中控制系统应设置消防控制室。6. 旧规范规定,未设置火灾应急广播的火灾
自动报警系统
,应设置火灾警报装置。新规范明确,不管有没有消防应急广播,都应设置火灾警报器。
水电站工程
消防自动报警系统
的设备安装标准?
答:
水电站工程
消防自动报警系统
的设备安装标准:(1)端子箱、接线箱安装:A.端子箱、接线箱安装应在土建屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏且室内抹灰、喷浆及油漆全部完成之后进行。B.安装前根据设计图纸仔细核对端子箱、接线箱的规格及安装位置。做好安装前的准备工作,安装高度及安装方式按设计要求,当设计无...
火灾
自动报警系统
施工及验收
规范
GB50166—92
答:
第1.0.3条 火灾
自动报警系统
的施工,必须受公安
消防
监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本
规范
外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章 系统的施工第一节 一般规定第2.1.1条 火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防报警规范GB50116
消防沙箱规范标准GB
消防喷淋最新规范
《建筑灭火器配置设计规范》
gb50116消防规范网
气体灭火系统规范及标准
火灾自动报警涉及规范
消防炮设计规范2021
自动灭火报警系统验收规范