99问答网
所有问题
当前搜索:
消防箱内小阀门高度是多少
'首层主管开消防支管
消防箱阀门
多高
答:
消火栓立管入户后,
首层阀门 安装高度为距地面400-500mm
,指的是阀门中心距离建筑地面的标高,因为消火栓引出支管连接消防箱的管中高度为距离建筑地面850mm,而要求沟槽管件之间的间距不得小于150mm且不小于管径
地下室人防
消防箱
65
阀门
安装多高
答:
这个阀门一般安装高度
1.5-1.8m左右
的。
室内消火栓箱安装
高度是多少
答:
其中栓箱距地960mm,栓头中心距栓箱140mm,距地1100mm。
箱内消防按钮高度需高于1500mm,一般设在1600mm高位置
,以方便放置水带。此外,常见的尺寸规格有800×650×240mm、1200×700×240mm、1800×700×240mm、1600×750×240mm等等。消火箱安装时栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,...
消火栓箱的安装高度一般是多少?报警按钮安装
高度是多少
?
答:
消火栓箱安装高度距地96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm)
,消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。常规消火栓箱规格有:1、尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。2、尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二...
屋顶
消防
水池给水
阀门
安装
高度
答:
室内安装高度距地400-500mm
,室外根据设计标高来确定。消防水池给水阀门的安装高度并不是固定的,室内安装控制在400-500mm即可,如果是室外的话是根据设计或者关系案具体的设置的标高来确定的。如果是水泵的进水管的阀门安装高度指的是不能高于水泵进水口,使水泵进水管形成气囊,还要保证满足水泵进水口的自...
消防箱
的安装
高度是多少
?消防箱的底边离地面是多少?求解!
答:
消防箱
的安装
高度为
1.1m,即消防箱的底边离地面是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距
箱内
小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
消防软管卷盘安装
消防阀门
高
是多少
答:
这个一般是箱底距地960mm的,
阀门
距箱底120mnm的。
轻便软管卷盘
消防
25
阀门
安装
高度
?
答:
轻便软管卷盘
消防
25
阀门
安装高1.5米。消防轻便水龙,即消防软管卷盘,安装时距离地面的
高度
约为1.5米,保证人员可以正常使用。安装时,同样需要安装在室内消火栓
箱内
。
消防
末端排水
阀门高度是多少
答:
这个根据规范要求的是末端试水的
阀门
安装
高度
在1.3-1.8m之间,压力表也是, 方便于操作的位置,末端试水排水管距离地面500-800mm,能明显看出间接的排水。
室内消火栓箱安装
高度是多少
?
答:
室内消火栓箱安装
高度
一般
是多少
消火栓栓口距地宜为1.1m。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门
的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱...