99问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道施工方案
室外
消防管道施工方案
流程
答:
再继续升压;水压试验过程中,后背顶撑,
管道
两端严禁站人了;水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作处标记,卸压后修补;水压升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道
室内
消防管道施工方案
?
答:
施工
使用的的
消防
有产品均有出厂合格证,且已在消防局备案。(4)施工方法 1)消防喷洒干支管及设施安装 喷洒
管道
要求干管直径80mm以上采用沟槽式连接,直径小于等于80mm采用螺纹连接(安装方法详见镀锌钢管螺纹连接)。采用沟槽式连接时,先用专用的滚压开槽工具在管端加工管道沟槽,沟槽的尺寸应符合标准。...
大厦续建
消防
系统的
施工方案
?
答:
(2)
管路施工
的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致...
室内
消防管道
及设备安装工艺标准
答:
安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→水流指示器、
消防
水泵、高位水喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→箱、水泵结合器安装
管道
试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据
施工方案
、技术、安全...
消防管道
安装方式?
答:
安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→
管道
试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据
施工方案
、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制...
消防
支管预埋
施工
工艺
答:
认真熟悉图纸,根据
施工方案
、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。并要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。一、
消防
喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象...
消防
工程
施工
组织
方案
范本
答:
给你一个
施工
组织
方案
你参考:一、施工前准备:⑴ 在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。⑵ 安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。二、钢管内穿线、布线、校线⑴ 工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测⑵ 在
管道
内穿线应在建...
消防管道
接口有油漆能焊接吗
答:
消防管道
接口焊接时必须清除油漆再焊接。以下是消防管道焊接
施工方案
:一·手工电弧焊焊前准备,焊缝的设置应避开应力集中区,便于焊接和热处理,并符合下列要求:1·管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径,且不小于100mm,与吊、支架边缘的距离不小于50mm。2·管道两相邻对接焊口中心线的...
怎样安装
消防管道
答:
消防管道
安装(1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。 (2)
施工
流程 1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)消防喷淋施工工艺流程图消防喷淋施工流程图(3)技术措施1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标...
消防管道施工
日志
答:
1、3、5检查
管道
支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2、操作工艺 2、1工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道冲洗→系统综合试压→消火栓配件安装→系统通水试射。 2、2安装准备: 2、2、1认真熟悉图纸,根据
施工方案
、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。