99问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道施工工艺流程
消防管道
安装
施工工艺
是怎样的?
答:
安装准备 →
干管安装 → 立管安装 → 消火栓箱体安装 → 消火栓及支管安装→ 消防水泵、水箱、稳压设备安装 → 管道试压及冲洗
→ 消火栓配件安装 → 通水调试验收 2 自动喷淋工艺流程 主干管安装→立管安装→喷淋分层干支管安装→水泵配管→管道试压→管道冲洗→喷淋头支管安装→冲洗喷头安装→系统通...
室内
消防管道施工
方案?
答:
(1)工艺流程
安装准备
→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→节流装置安装→消火栓箱配件→系统通水调试。(2)自动喷洒管道安装工艺流程 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、水泵结合器安...
消防施工工艺流程
是怎样的?
答:
施工工艺流程
1、质安部全程检查(1)、
消防
水系统 组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→
管道
除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试...
消防
系统安装
工艺
是怎样的?
答:
统
管道
的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当
管 道
改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照 (GB50261-96)《自动灭火系统
施工
和验收规范》要求和设计要求施工。8)管道的三通、接口...
室外
消防管道施工
方案
流程
答:
安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则
。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路 整体性能。 (1) 准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 (2) 检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 (3) 将另一根钢管靠近已卡...
消防管道施工
规范有哪些?
答:
规范流程:
安装准备
→ 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→ 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试 ...
室内
消防管道
及设备安装
工艺
?
答:
室内
消防管道
及设备安装
工艺
具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1、
施工
准备1.1材料要求:1.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。1.1.2消防系统的水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无...
如何正确安装
消防
给水
管道
,看看你都装对了吗
答:
施工
程序 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。主要施工方法 1、预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,
管道
穿楼板孔洞及...
给排水消火栓系统工程
施工
方法及
工艺
要求?
答:
1、
施工工艺流程
:施工准备→材料检验→配合土建预埋预留→支架制作及安装→
管道
敷设及安装→消火栓、阀门等安装→管道试压、清洗→排水管通水、灌水试验→
消防
管网综合调试→竣工验收。2、主要的施工方法和技术要求 2.1材料检查 ①现场的施工材料均应符合设计要求,管材、管件等材料应具有质检部门的产品合格...
消防管道
安装
施工工艺
是什么?
答:
1、
消防管道
螺纹连接管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。2、消防管道焊接连接焊接时,异...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10