答:
计算方法:20厘米*1.414=28.28厘米,减去2个45°弯头弧度中心距,大约每个就9公分左右
。这样需要加工的短管接近10公分,具体根据管件测量,弯起部分一般按2D计算。一般两个弯头可以连接在一起,短管不计。一般要求 (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不...
消防管道
45度是
怎么计算
的
答:
正常的消防管道内已经包含弯头、直接等配件了,超过DN100的管道可另算机三、机四。
定额算法:不扣除配件所占长度,一律按中心线计算
。下料:实际管长=计算管长-弯头组对时中心线间距。例如D300的1.5D弯曲半径的45度弯头,用此公式算时:12×38.1×0.41421式中12表示DN300换算成英吋后是12吋的管...
室内
消防管道
管径
怎么计算
?
答:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定
;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。当由室外生产...
消防管道
安装工程量的
计算
按什么计算方法进行计算。
答:
1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量
,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含)3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏...
消防
管径流量
计算
答:
管道
流量Q=水流截面积S×流速V。水流截面积S=∏×管内径D^2÷4。即:流量与流速成正比,与管内径的平方成正比。
消防
给水
管道
的
计算
扬程是多少
答:
室内
消防
竖管最宜采用一致的管径、同一的消火栓栓口直径、同一规格的水带直径和水枪口径。消防泵扬程技术措施上的
计算
公式为:H=(1.05—1.10)(∑h+Z+P)a. 1.05—1.10:安全系数 b. ∑h
管道
水头损失 c.Z—最不利点处消火栓用水设备与消防水池最低水位之间的高程差 d. P—最不利点处灭火...
DN150
消防管
用45度翻弯中间短管
如何计算
,
答:
计算
方法:20厘米*1.414=28.28厘米,减去2个45°弯头弧度中心距,大约每个就9公分左右。这样需要加工的短管接近10公分,具体根据管件测量,弯起部分一般按2D计算。一般两个弯头可以连接在一起,短管不计。
消防
机械排烟系统
管道
直径该
怎样计算
?
答:
可以参照高层民用建筑设计防火规范后面附录P204页的
计算
举例;归结开来就是:各个防烟分区的排烟风口和排烟支
管
的排烟量均按每个防烟分区面积乘以60立方米/小时来计算(排烟口风速不大于10m/S;金属风管风速不大于25m/S,表面光滑的非金属风管风速不大于15m/S);之后管段(两个及以上防烟分区)的管径...
消防管道
预算系数
怎么算
答:
这个公式为:预算系数等于
消防管道
预算除以建筑物建设总费用乘100%。消防管道预算是指消防管道施工、检验及验收费用,包括
消防管路
材料购置、安装及改造等费用。建筑物建设总费用是指建筑物总投资金额总和。
消防水管
管道比阻值
计算
依据
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-200(2005年版))9.2.2 每米
管道
的水头损失应安下式
计算
:i=0.0000707×V×V÷d^1.3 (9.2.2)式中i---每为管道的水头损失(MPa/m)V---管道内的平均流速(m/s)d---管道的计算内径(m),取值应按管道内径减去1mm确定。此规范可在‘百度文库...