答:
5、将开孔机固定在欲开孔之管材上,对准欲开孔位置,进行开孔工作;6、开孔完成将开孔机移开,并用砂轮机将开孔
管
口毛边扫除,避免损伤垫圈,减少漏水风险;7、管材套丝,为方便现场管理,规定套丝丝数范围为8-10丝;8、将卡
卡箍
锁到加工好的管材上;9.椭圆颈杆锁到定位;10、完成
安装
注意事项:...
消防
主
水管
在走道上的
安装标准
和距离
答:
按照规定消防管道连接件最小距墙距离不小于100mm且不得小于管径
,如从弯头(三通)的卡箍开始自然就计算出来了需要距墙的距离,高度按照要求是管道中心距梁下150mm,且管道外皮距梁底不得小于50mm
室外
消防管道
连接方式及密封材料
答:
室外
消防管道
采用“镀锌钢管”时,管径小于等于DN80时,应采用螺纹连接。当管径大于等于DN100时,可以采用
卡箍
连接。但卡箍连接处按
规范
要求是不允许埋地的。管道接口的
安装
位置在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》中9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
消防管道卡箍
一般平装还是竖装?
答:
消防管道卡箍的安装方式既可以平装也可以竖装,这主要取决于管道的具体情况和实际需要
。一般来说,
如果管道在水平或倾斜的位置,应该采用平装
的方式进行安装,以确保卡箍与管道之间贴合紧密,不会出现松动或漏水等问题。如果管道在竖直的位置,则应采用竖装的方式进行安装,以确保卡箍的重量不会对管道产生过...
消防管道安装规范
及质量管理要求
答:
3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠
。 3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 3.6消防喷洒分层干支管安装: 3.6.1管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍,调...
消防
给水管DN100按
规范
应采用什么方法连接
答:
根据《
消防
给水及消火栓系统技术
规范
》GB50974-2014
标准
,消防给水管DN100应采用
卡箍
式连接件接口。沟槽连接管件包括两个大类产品:1、起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;2、起连接过渡作用的管件有 弯头、三通、四通、异径
管
、盲板等。起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三...
住房
消防管道安装规范
答:
消防管道安装
要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属
管道安装
前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
消防卡箍
胶垫怎么
安装
答:
卡箍
胶垫安装流程:一、工艺流程安装准备-滚槽->开孔,安装机械三通、四通->
管道安装
〉统一试压。二、安装准备1.检查开孔机、滚槽机、切管机,确保安全使用。三、滚槽。用切管机将
钢管
按需要的长度切割,用水平仪检查切口断面,确保切口断面与钢管中轴线垂直。切口如果有毛刺,应用砂轮机打磨光滑。四...
规范
规定
消防
地埋
管道
可以用
卡箍
连接吗
答:
不可以的,埋地
管道
应采用柔性接头。沟槽式连接件(管接头)和
钢管
沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用...
消防管道安装规范
答:
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合
标准
的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(
卡箍
)连接 (1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称...