消防稳压泵怎么接线
请问
消防
喷淋泵跟增压
泵怎么
连接
答:
这个喷淋泵是不喝
稳压泵
连接的,稳压泵出水汇总管设置旁通的稳压罐后设置控制阀和止回阀连接在报警阀前端的管道上即可。
消防
电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置
答:
这个电接点压力表启泵
稳压泵
和压力开关启泵的都是连接在中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。
消防
系统的线路
怎么
接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...
消防稳压泵
的水是从湿式报警阀的上游进入还是从下游
答:
消防稳压泵
的水是先加在系统干管的环网上,然后进的湿式报警阀,所以是在前端
消防泵
,
稳压泵
,电接点压力表
答:
可以采用电接点压力表控制,
稳压泵
是为了保证消防水系统的压力低时开泵、高时停泵,测压点设置在
消防泵
出口的连通管(俗称母管)上。而控制稳压泵启停的信号来自于电接点压力表(双电解点、或两块电接点压力表,一块设高点、一块低点)
消防
栓
稳压泵
,喷淋稳压泵,
消火栓泵
,喷淋泵安装位置
答:
一般情况下所有
稳压泵
都安装在楼顶与水箱相连、
消火栓泵
安装在最底层与水池相连、喷淋泵在底层
稳压泵
的工作原理是什么?
答:
理论上是不会发生频繁补水的问题的。第三个问题,屋顶水箱是从市政管网(自来水管网)补水的,就是通过你前面说的液位计来实现自动补水。至于能不能绕开稳压罐和
稳压泵
直接向
消火栓
(或喷淋)系统供水,看你的稳压系统控制柜
如何接线
,最简单的办法就是把稳压泵关掉,就能直接用屋顶水箱供水了。
消防稳压泵
需要联动吗
答:
不需要,
消防稳压泵
一直处于开启状态,消防喷水灭火系统是喷淋探测到火灾动作,上腔压力降低,水流指示器动作,湿式报警阀动作,压力开关动作,警铃响,喷淋主机接收到信号,喷淋泵动作
消防供水泵和
消防稳压泵
的关系
答:
装在高层建筑的顶层,补充顶层的消防管网水压,设定压力值后,自动向管网补压,达到设定的压力值后自动停止。通常是在层顶消防水池与屋面高差低于5米时安装。设在消防栓箱中的起动
消防水泵
的按钮及启泵信号灯的控制回路应采用50V以下的安全电压。消防联动装置的直流操作电源电压应采用24V。这主要是防止使用...
消防稳压泵
和稳压灌的位置
答:
这个需要你根据施工现场来重新绘图。无论你
怎么
设置原理不能变。
稳压泵
的出水是和稳压罐连接的。在稳压泵的出水都必须设置单流阀。防止
消防泵
启动水反串到水箱。你如果设置只能在稳压泵的出水与稳压罐来进行管道布置。空间不允许的话可以采用垂直水平布局。但不能先接稳压罐在接稳压泵。否则无法用控制了...