消防液位计接线图
消防
水箱
液位计
如何接输入模块
答:
第一行程序连接输出端Y1,Y1输出通过中间继电器控制水泵电机运行和停止。设置第一行程序的输出定时器定时时间为2小时,通常这个时间必须大于从低水位到高水位总的加水第一行程序中设置输入端X1为手动启动开关,设置X5为手动停止开关。设置输入端X2为低水位.点动手动启动开关X1时,如果此时水位低于高水位传感器的...
消防
水池
液位仪
用几根线啊,图纸上是4×1.5。直接从液位仪到消控室...
答:
是的,从
液位计
直接到控制室,这个根据采用的液位计确定线路,最简单的液压水位计是2根线即可。
消防
水池
液位
信号到消防控制室需要几根线
答:
消防
水池液位信号到消防控制室需要2根线。传送消防水池液位信号的装置是投入式
液位计
,而投入式液位计就是两线制的。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测...
消防
水池是否需要设置电接点
液位计
答:
这个应该看地方消防验收要求了。青岛地区现在强制性推行了,需要自动反馈
液位
信号至消控中心。那玩意还不便宜呢。
液位仪
安装方法
消防
水池
液位计
的安装方法
答:
1.
液位仪
的安装直接放置于
消防
水池底部即可。使用玻璃板(管)
液位计
或浮球(浮筒)液位计测量同一种液体时,玻璃板(管)液位计的测量范围应包含浮球(浮筒)液位计的测量范围。当安装多个液位计时,相邻液位计在垂直方向上应重叠150~250毫米,而它们之间的水平距离宜设定为200毫米。2. 当安装多个...
消防
控制室如果要显示,控制水池
液位
信号需要几根线?
答:
最常见的应该是两根线。\x0d\x0a \x0d\x0a例如:控制水池液位测量用的是两线制4-20mA信号输出的方式的
液位计
,这两根线既是信号线又是通讯线,24V供电。电流信号到
消防
控制室的采集单元上,例如PLC的AI然后在计算机屏幕上显示,或者直接进入仪表显示。显示的液位始终和水池的水位对应,控制室的人...
液位计
与
消防
模块如何
接线
答:
消防
水箱和水池的
液位
显示不需要连接模块的,这个是单独的显示,自成一个回路系统,不予报警主机有关的。
请问一下我这个
消防
水池
液位
传感器怎么预埋,谢谢。新人没遇到过_百度...
答:
消防
水池到泵房之间预留50的高出水池水位的套管,后期沿着水泵的多线直接布置线路。采用液压水位计即可。
消防
电梯集水坑双电源自动控制箱怎样接
液位
浮球伐?
答:
消防
电梯集水坑的积水排出,可以有多种方案,比较常见的是采用浮球式液位开关(
液位计
、液位控制器)来控制排水泵(阀)的启停,以达到集水坑低水位(无水)时待机(停机)、高水位时排水的目的。集水坑的排水设施
接线
,应按照设计要求或设备厂商的方案进行。其电源应从消防电梯集水坑双电源自动控制箱的...
消防
水池
液位
信号到消防控制室需要几根线
答:
如果采用投入式
液位计
,4-20毫安输出,两根线;电压输出,需3根,或四根。若采用高、低位式控制、显示,需要3根线 如果中间有变送器,要根据要求接,2-3根都可能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10