消防泵
控制箱星三角,电机用7芯线,控制箱和
电机如何接线
答:
电机
6个端子U1、V1、W1和U2、V2、W2各接ABC三相,PE线接外壳。如图,注意相序。
消防泵
控制柜
接线
应
如何
接?
答:
消防泵控制柜接线时可根据图纸先把负荷侧电线接上,再接电源接线
。接线时应考虑几个方面;1、导线或电缆的选择应满足电压等级、电压降、发热和机械强度要求,安装要符合安全工作规程要求。2、
电机接线时应将接地端一起接上
。3、接线完毕要对接线进行核对和检查,防止接线错误,必要时进行核相。4、启动电机...
消防泵
双电源进泵,配电柜
怎么接线
答:
1、消防泵双电源进泵接线:消防泵电机接线连接双电源切换装置出线端
。2、配电柜接线,如下图 UN为低压系统常用电源,UR为柴发低压系统备用电源;双电源切换装置开关QN进线端接入低压系统常用电源;双电源切换装置开关QR进线端接入柴发发电备用电源;
消防泵
控制柜有12根
接线
端
答:
是星三角降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,
电动机接线
端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。一一对应接好就行了,千万别搞错。还有看看电动机接线端子之间有没有搭接铜片,如果有,要拆掉不要。
二组线
怎么
接星三角
消防水泵
,
电机接线
盒已经接好三角接法,要接星三角...
答:
如上图解法
消防泵
的三根远程控制线
怎么
与控制器
接线
?
答:
主交流接触器的控制线路串联在一个中间继电器的常开触点上 然后再串联在水位控制器的常开点上。水位控制器的三根线一根公共线,一根长闭线,一根常开线,其实里面就是一个微动开关。控制原理如下:按下启动按钮,中继吸合,这时如果水位低于水位控制器那么控制器里面的常开就闭合了,达到主接触器的吸合继续...
您好!
消防泵
110KW,
电机
,星三角启动。星型启动时电流410多A,转到三角型...
答:
这两种接法都连接的才对。需要7芯电缆连接即可。
消防泵
XBD7.5/15一8OL22千瓦36槽
电动机
绕组数据和接法
答:
消防泵电机
就是普通的电机你看看电机是多少转的然后看一下定子铁芯尺寸对着技术数据看一下绕组数据接法都是△接要是Y系列2极22kw16匝4根1.35线Y2及YE是2根1.25线34匝2路△接
消防泵
要穿几根电缆到
电机
答:
消防泵
要穿几根电缆到
电机
要看电机的启动方式:Y/△启动电机需穿7条线(6条电源线1条保护线),自耦变压器启动需穿4条线(3条电源线1条保护线),直接启动电机也需穿4条线(3条电源线1条保护线)。
消防泵
设备电源进线是上进还是下进?
答:
消防泵
的电源线是从水泵的电机直接到水泵控制柜的控制回路的热继电器的下端接口的,主电源从配电室到消防泵房后要先经过双电源开关后再进入水泵控制柜的主开关,经过接触器后到达热继电器,出现后连接
水泵电机
的。消防报警,反馈的是需要信号线,联动控制启动,动作的需要信号线加电源线,广播需要单独广播线...