消防泵房正规安装视频
消防泵房
设计规范有要求增设
视频
监控吗
答:
首先,没有专门的
消防水泵房
设计规范,对于消防水泵房的设计要求在《消防给水及消火栓系统设计规范》中有提及。它里面没有对设置
视频
监控做出要求,也就是说要不要安装视频监控看具体情况而定。
水
泵房
里的水泵吸水管是不是直接伸到
消防
水池吸水?
答:
可以直接进入消防水池吸水,也可以通过消防水池外的供水环管吸水。取决于
消防泵房
、消防水池的结构要求、工艺布置等,满足一组消防水泵的吸水管不应少于两条、自灌式吸水、吸水管布置应避免形成气囊等要求即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 suiyajie 高粉答主 2017-10-06 · 我的地盘...
消防泵房
的设置有何规定?
答:
(1)独立建造的
消防
水
泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对...
消防
水
泵房
有什么规定
答:
消防
水
泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散...
消防泵房
泄压阀如何调节设置泄压压力?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、压力表二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
消防泵
启动方式,有几种?
泵房
调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
当
泵房
调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消火栓泵的自动启动方式有:
消防
出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,
安装
原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为...
消防
出水干管需要
安装
低压压力开关,请问是什么样子的,需要装几个?
答:
分两种情况:如果高位
消防
水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面...
消防
栓的使用方法
答:
即 当火灾发生时,找到离火场最近的消防栓,打开消防栓箱门,取出水带,将水袋的一端接在消防栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消防栓阀门,当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到
消防泵房
手动取消消防泵。a ...
消防
栓的使用步骤有哪些?
答:
1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动
消防泵
和报警的)。2、一人接好枪头和水带奔向起火点。3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。室外使用 1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。2、将消防水带进行连接。3、用...
消防
栓的使用方法
答:
1、打开消火栓门,同时按下内部火警按钮(按钮是报警和启动
消防泵
的)。2、将原本折叠好的消防水带展开来。3、将消防水带的一头接到消防栓接口上。4、将消防水带的另外一端接上消防水枪。5、另外一个人打开消防栓上的水阀开头。6、逆时针打开阀门水喷出,对准火源根部,进行灭火。