消防水池有效水位高度怎么计算
消防水池有效
深度
怎么算
答:
这个是设计的
有效
深度,也就是从能抽取
消防
用水的最低
水位
到进水管控制阀的控制的停止供水的最高液面之间的差。
水池
最
高水位怎么计算
答:
最低有效水位由消防水泵吸水口的形式确定,
即当采用吸水井喇叭口时,应按600确定;当采用旋流器时,应按200确定
。最低水位的概念引出则是由于消防水泵应任何时候满足自灌式起泵的要求,即消防水泵自灌式起泵的最低水位。当采用立式水泵时,最低水位由水泵出水管中心线确定;当采用卧式水泵时,最低水位由...
消防水池
的
有效
水深?
答:
确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,
有效水深+最低水位即为设计水位
;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。问题二:地铁给排水设计中,废水池的有效水深怎么定的,超高报警水位如何确定? 废水采用自流排走 确定废...
消防水池
的
有效水位
到底是多少啊?
答:
淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm
。目前,对消防水池的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是...
消防
水箱液位
计算
公式
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条
消防水池水位
应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防水池
各种
水位
是什么意思
答:
消防水池
的各种水位,包括正常水位,溢流水位,
高水位
报警水位,低水位报警水位,最低
有效水位
,最低水位。
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
(箱)的有效水深是设计最
高水位
至消防水池(箱)最低
有效水位
之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防用水与生产、生活用水合并时,为防止消防...
消防水池
设计规范尺寸
答:
各(或座位)消防水槽均应有单独的排水管,并应有一条达到最低
有效水位
的连通管,其管径必须达到设计的灭火供水流量。4、用于储存室外消防水或用于消防车辆的消防水槽,必须满足以下要求:1)
消防水池
的取水
高度
不得超过6.0米,并设有进水口(井)。2)水口(井)到建筑物(除了抽水间)的间距不应少于...
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求
水池有效
容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。
计算
公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
消防水池有效
面积46平方米有效水深是多少
答:
消防水池有效
面积46平方米有效水深是3.80m。消防水池(箱)的有效水深是设计最
高水位
至消防水池(箱)最低
有效水位
之间的距离。消防水池有效面积46平方米,根据消防水池标准对照表,有效面积小于50平方米的有效水深不大于3.80米。