消防水池和建筑面积的比例
建筑
中
消防水池面积
如何换算?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在
建筑面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
消防水池建筑面积
计算规范
答:
与地下室相连的
消防水池和
水泵房要按自然楼层计算
建筑面积的
。计算规范GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。建筑面积计算层高...
施工现场临时
消防水池的
容量应如何确定?
答:
临时用房的临时室外消防用水量应符合表5.3.5的规定。
对于建筑面积之和不超过5000平方米的临时用房,消火栓用水量为36立方米
;而对于建筑面积之和超过5000平方米的情况,消火栓用水量为54立方米。在建工程的临时室外消防用水量应符合表5.3.6的规定。对于建筑面积之和不超过30000平方米的在建工程,消火栓...
临时
消防水池的
容积应按什么计算?
答:
5.3.5
临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。 即:临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3); 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6...
5000平方米的
建筑面积
,要配多大的
消防水池
?
答:
消防水池的
大小是根据室内外消防设施流量和火灾延续时间确定的,
与建筑面积
没有直接关系。
2005
建筑面积
规则
和建筑
主体相连的
消防水池
且有顶盖能不能计算建筑面积...
答:
包含在其他建筑内的不再重复计算,如果在建筑物顶部有围护,层高在2.2米及以上者计算
建筑面积
,不足2.2米计算1/2面积
消防池的
大小
跟
厂子占地
面积的
关系怎么算?
答:
消防池
的大小跟厂子占地
面积的
关系不是很大,消防池的容积应等于喷淋用水量(每秒升数)×火灾持续时间+室内消火栓用水量(每秒升数)×火灾持续时间+室外消火栓用水量(每秒升数)×火灾持续时间,还可减去火灾时间内补
水池
的水量。火灾持续时间的长短与各用水量,在建规与高规内均有规定,这需要根据
建筑
性质...
新建工地12万平米它的临时用水怎摸计算,水箱应该多少立方满足
消防
...
答:
消防
用水,可以采用引致工地内的自来水,增加一套消防用水加压泵即可,这样的话消防水箱就不用很大,一般采用满足18立方用水量的水箱即可。希望你能够帮到您。
消防池
请问多大
建筑面积
需要消防池?
答:
消防水池
并不是按照
建筑面积
设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
22万平米需要多大的
消防水池
答:
消防水池的
大小
和建筑面积
没有太大的直接关系,是需要考虑消火栓、自动喷淋、水炮、室外消防用水量等水灭火系统合计后的总的用水量 ,是根据设计的流量计算的,如室内消火栓30l/s,喷淋30l/s,室外40l/s,那么室内消火栓水量是0.03*3600*3也就是324立方,喷淋是0.04*3600也就是144立方,室外消防0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10