99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池吸水槽尺寸
消防水池吸水槽
怎么定义呢,是按集水坑定义
答:
4 消防水泵
吸水
口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;根据上述规范的所以定义的是
消防水池吸
水井。
消防水池
汲
水槽
做多大
答:
吸水槽不得小于泵同时工作3min的量
。或者最大泵的5min的量,一般消防和喷淋都有可能同时运行的,看看那个大最好按那个。
两个结构标高分别表示什么
答:
-6.700可能是消防水池内的吸水槽的结构标高
。是一个局部降板的槽沟。你可以结合结构图看看,这块是否有降板。后者看看水专业图纸是否有吸水槽
消防水池吸水槽
的作用
答:
消防吸水槽的标高一般比水池底低1米左右
,这样可以把消防水池的水基本上吸干净,保证了消防水池的最大储水量
消防水池吸水槽
的作用
答:
消防水池吸水槽
的作用是把消防水池的水吸干净,以保证消防水池的最大储水量。《建筑设计防火规范》(以下简称建规)规定两个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢流管。两个水池之间还应设置连通管和控制阀门。一组消防泵的吸水管不应少于两条,当其中一条关闭时,其余的...
消防水池
中的
吸水槽
或坑体积怎么计算
答:
可参照国标图集,
消防水池
的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
什么是结构标高?
答:
屋顶檐口顶面都应注明建筑标高,某些梁的底面、雨蓬底面等都应注明结构标高。问题六:两个结构标高分别表示什么 -5.700是
消防水池
底的结构标高。-6.700可能是消防水池内的
吸水槽
的结构标高。是一个局部降板的槽沟。你可以结合结构图看看,这块是否有降板。后者看看水专业图纸是否有吸水槽 ...
消防水池吸水槽
和外面排水沟连通吗?
答:
不联通的。
消防水池
的水泵
吸水
沟和泵房排水沟不通,两者之间通过排污管道和排污阀门将水池集水沟的定期清理的废水排放到泵房排水沟通过排污泵及管道排除。
吸水槽
有没有盖板
答:
有。
吸水槽
是为了安装消防、喷淋泵组吸水管的构筑物,有需要安装盖板,防止水外漏,保证
消防水池
的有效容积得到充分利用。盖板用来封闭或盖住容器、箱子或结构物截面的端部或顶部的盖、罩或顶,以脲醛作为主要原材料,经过高温工艺压制而成。
集水抗
吸水槽
什么用
答:
汇集、储存和均衡废水的水质水量。集水抗
吸水槽
的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量,是把
消防水池
的水吸干净,以保证消防水池的最大储水量。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水池大小如何确定
消防水池吸水槽的宽度是多少
小型消防水池尺寸
消防水池悬挂装多大的尺寸
工地消防水池标准尺寸
住宅消防水池一般多大
消防水池的大小
学校消防水池一般多大的
消防储水池多大合适