答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
标准
图集
有哪些消防水池标准图集
答:
1、05s804
图集
就是。2、钢筋混凝土
水池
的图集。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
求
消防水池
的标准
图集
,谢谢!
答:
我想要化粪池的标准
图集
百度一下,造价者,第一个就是哈。在他们的图集下载栏目里有化粪池的标准图集哈,你直接去免费下就行了。有山西省12S4
消防
工程标准图集吗?谢谢! :pan.baidu./s/1hr6dIpm这个说的是12s4给排水图集的,上面这个衔接的我的网盘的就是 化粪池的标准图集在哪里下载 02S701...
哪本规范或
图集
中提到为了防止
消防水池
污染,
消防取
水口的井面应高于室 ...
答:
这个是05s804
消防水池图集
要求的。
05s804
消防水池图集
答:
《05S804 矩形钢筋混凝土蓄
水池
》包括矩形钢筋混凝土+蓄水池及其附属配件做法。其规格为总容积50~2000m,其池顶覆土厚度分为500mm和1000mm二种。本
图集
按现行结构设计规范对原国标图《05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池》96S823~96S833进行修编,新增加了总容积为1500m3矩形钢筋混凝土蓄水池规格。新编排出正...
室外消火栓
取水
口如何设置?
答:
提示:1.寒冷地区的取水栓口应采用地下式,室外连通管道应埋地。2.连通管管径经水力计算确定。室外
消防水池取
水口做法示例(二)室外消防水池取水口做法示例(三)室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故
取水井
连通管的标高定为小于等于5m,...
消防水池
,不仅是地下室的专属!
答:
根据消防规范和消火栓规范,其实并没有明确规定
消防水池
一定要放在哪里。但无论放在哪里,消防水池都需要与取水口或
取水井
用连通管连接,确保管径能满足消防流量,而且取水井的有效容积不能小于最大一台(组)水泵3分钟的出水量。消防水池容量计算消防水池的有效容量需要在火灾延续时间内满足室内消防用水量的需求。如果...
消防
车从室外取水,具体怎么做的?
答:
消防
车从室外取水,一般最正确的方式就是打开附近的紧急用水水龙头,然后接上消防车的水管,再进行合理的规范使用,这样才可以达到更科学安全的事项。
消防水池
大揭秘
答:
每个
消防水池
的有效容积都是总容积的一半,并且有妙招来保证正常供水。一是水池间设连通管,并设置控制阀门;二是消防水泵分别向水池设吸水管;三是设公用吸
水井
,让消防水泵从此处取水。室外供水口设计室外供消防车取水的吸水口是为天然水源和室外消防水池设计的,位置要便于消防车停靠。吸水口的吸水高度不能超过6米...
水池取
水口是干什么用的?
答:
取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的
消防水池
应设置取水口或
取水井
,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...