消防水池与建筑物间距
高层
建筑
中
消防水池
应如何设置?
答:
(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置要求 (1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内
建筑物
室内消防用水量的要求。(2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池...
消防
车道距离
建筑物
外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么规范
答:
GB50016-2006《建筑设计防火规范》中对于
消防
车道的相关规定。消防车道应符合下列要求:1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。2 转弯半径应满足消防车转弯的要求。3 消防车道
与建筑
之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。5 ...
建筑物
的沿街部分长度超过多少米时应设置穿过建筑物的
消防
车道
答:
150m或总长度超过220m时。《建筑设计防火规范GBJ 16-87》六章
消防
车道和进厂房的铁路线第6.0.1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线
间距
不宜超过160m。当
建筑物
的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。第6.0.2条 消防车道穿过建筑物的门洞时,其...
室内消火栓布置
间距
?
答:
室内消火栓
间距
如下:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用
建筑
。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定
消防
设施,通常安装在消火栓箱内,与...
施工现场临时
消防
规范与要求
答:
(三)灭火器的配置 施工现场、工棚必须配备一定数量的ABC型干粉灭火器,做到布局合理;重点部位应重点防范,设置明显的防火标志;并落实定人、定责经常检查、维护、保养、确保灭火器材好有效。(四)消防水源的设置 1、
建筑
工程施工现场必须设置临时消防水源,按装临时室外简易消火栓或设置临时
消防水池
,保证...
施工现场布置中,
消防
水源及消防栓的布置应满足哪些要求?
答:
④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施 ⑤供
消防
车使用的消防水源,保护距离不应大于150m ⑥甲、乙、丙类液体储灌区,要有防止油品流入水体的措施 2、市政给水满足的基本要求 ①通过市政管网上设置的市政消火栓为消防车等消防设备提供消防用水 ②通过
建筑物
的进户管,为该建筑物提供室内外消防用...
厂房的
消防水池
,国家有规定多大的吗?
答:
六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。七、室内消火栓的
间距
应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一
建筑物
内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。八、设有室内消火栓...
什么样的房子要设
消防水池
?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的
建筑物
,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池和
消防水泵房。
消防水池
一般多大?
答:
2、
消防水池
的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。3、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。4、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井
与建筑物
(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙...
室内消火栓
间距
多少啊?
答:
室内消火栓
间距
如下:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用
建筑
。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定
消防
设施,通常安装在消火栓箱内,与...