答:
法律分析:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。建筑室外消火栓的保护半径不应大于150.0m
。工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓且间距不应大于60.0m当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。法律依据:《消防给水及消火...
消防栓
的间距有
要求
吗?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
消防栓
的布置
要求
有哪些?
答:
①通过市政管网上设置的市政消火栓为消防车等消防设备提供消防用水
②通过建筑物的进户管,
为该建筑物提供室内外消防用水量
二、消防栓的布置应满足以下要求:1、消防栓安装设计
应考虑安装在街道的十字路口区
。
在保证醒目又不影响行人、行车的位置上
,同时考虑维护和日常排水泄水方便。有的设计者考虑水泵...
消防栓
水压标准规定
答:
法律分析:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置
;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消防栓
的设计标准是什么?
答:
消防栓设计规范 室内消火栓 一、
室内消火栓的选用应符合下列要求:1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定
;2.
室内消火栓SN65可与SN25一同使用
;3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防...
消防栓要求
多深?
答:
1、
消防
水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
高层建筑
消防栓
压力
要求
多少公斤
答:
不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用
消防栓
压力记录仪、压力表等。
消防栓
的水压
要求
是多少?
答:
2.在高压、暂时高压消防给水体系中,不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m。3.室内
消火栓
应选用高压或暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最晦气点救活设备的
要求
;室外低压给水管道的水压,当日子、出产和消防用水量达最大时,不该小于0.1MPa。4....
消防栓
的水压
要求
是多少?
答:
消防栓
的水压的
要求
:消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。1.当
消火栓
、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的...
室外
消火栓
的布置应满足哪些
要求
?
答:
市政消火栓保护半径150m以内,室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设室外消火栓。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径和室外
消火栓消防
用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的出流量宜按15L/s计算,与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。