99问答网
所有问题
当前搜索:
消防栓的门怎么安装
消火栓
箱玻璃
门怎么安装
答:
1、首先栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
,如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm。2、其次阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差-5mm。3、然后室内消火栓箱的...
消火栓
带卷盘
的门怎么安装
答:
1、首先,先安装消火栓箱,安装支管及栓头,以及25的球阀。2、其次
,安装卷盘和安装箱门,在验收之前把灭火器水带等设备放进去。3、最后,将消火栓带卷盘的门关闭即可安装完成。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
消防栓
前门孔么
安装
?
答:
安装消防栓前门孔的步骤如下:
1、在门前选择一个合适的位置,距离门边缘30-50厘米,孔的位置位于膝盖以下,便于消防人员操作
。2、使用电钻或者手动钻等工具,在门前墙面上钻一个直径为100毫米左右的孔。3、将消防栓前门孔套件的底板安装在孔口处,用膨胀螺丝或者膨胀塞进行固定。4、将前门孔套件的盖板...
有装修做法的墙面
消火栓
箱
如何安装
消火栓箱已经安装在墙内,但是在砖墙...
答:
直接把消防箱门卸掉,用、木工板接出来,与石膏板平。然后把门安装在木工板上
。注意:连接木工板,一定要规范,切牢固,不能留缝隙。 连接木板有(1)、直接连接石膏板与消防箱,这样的效果不好。(2)、木工板直接从石膏板表面延伸进消防箱底部。;要四周哦,也就是做个箱子的形式而已。最后的...
室内消火栓箱和
消火栓的安装
要求
答:
室内消火栓箱
的安装
应平正、牢固,且不能影响疏散宽度;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;暗
装的消火栓
箱不能破坏隔墙的耐火等级;箱门的开启不应小于120°。
消火栓栓
口的安装室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m,允许偏差为±20mm;其出水方向...
正确
安装消防栓
:遵循这些步骤,确保安全无虞
答:
消防栓的安装
是保障消防安全的重要环节。本文将介绍正确
安装消防栓的
步骤和规范,帮助读者更好地了解消防栓的安装要点。栓口方向正确安装消防栓时,要确保栓口出水方向朝下或与墙面成90°角,避免安装在门轴旁边。高度符合规范消防栓栓口中心距离地面应保持在0.7米至1.1米的范围内,误差在+20mm以内。每栋建筑都...
消火栓安装
规范
答:
消火栓箱
的安装
室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗
装的消火栓
箱不应破坏隔墙的耐火性能;箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。消火栓箱门的开启角度消火栓箱门的开启不应小于120...
消防栓
箱
安装
时要注意什么?
答:
在消火
栓门
图纸上,是可以看到其
安装
的位置,一般来说,消火栓是不得装在门的门轴位置。也就是说,只要看到
消火栓的
立管是在左边的,那么就是右开门,而消火栓的立管要是在右边的,则是左开门。消防箱门开启角度不小于160度。160度的开启有什么好处呢?主要是两点,一个因为消防箱有很多是装在疏散走道...
消火栓安装
规范
答:
可以的,市面上有后进水、测进水、下进水样式卖的,可以根据实际需要采购,但是
安装
要符合相关规范要求。栓口出水方向栓口出水方向宜向下或与设置
消火栓的
墙面相垂直且朝外,不应安装在门轴侧。栓口中心距地面栓口中心距地面1.1m,允许偏差±20mm。阀门中心距箱侧面阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100...
如何安装消防栓
箱?
答:
消火栓箱是指用于存放
消火栓的
箱子,是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等,
安装
方式有明装式、暗装式、半暗装式。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,...
1