消防栓口朝内还是朝外啊
消防
箱
里
的
消火栓口
有二个,到底消火栓从哪个栓口安装正确位置?
答:
栓口应朝外
,并不应安装在门轴侧,栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm。消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。消火栓...
住房门口
消火栓
安装注意事项
答:
住房门口也可以安装消火栓,但是安装消火栓需要注意以下几点,以确保消防设施的安全和有效性。安装位置要符合规定
消火栓的
安装位置要符合规定,
栓口
应
朝外
,并避免安装在门轴侧。精确的安装高度栓口中心距地面的距离要精确到1100mm,偏差控制在±20mm内。严格的垂直度要求消火栓箱体的垂直度也有严格要求,允许偏差仅...
双开门
消防栓口
应朝向哪?
答:
向外
。消火栓箱除了厚度160,180和200的栓头有向下,侧面的,其它的都是向着箱门的外侧。
消火栓
箱门是
朝外
开
还是朝内
开
答:
向右开门的,门轴在右侧的,就是右开门的
。消防箱是左开门还是右开门应该根据以方便接驳消防水带而有利于灭火操作的原则。比如消防箱左边才是灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往右开门,门轴设在右边。同理,如果消防箱右边才是主要的灭火目标建筑体,这时消防箱就应该往左开门,门轴设在左边。
消防屋面试验
消防栓
安装标准
答:
1、
栓口
应
朝外
,并不应安装在门轴侧。2、 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。3 、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。4 、
消火栓
箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。1、
消防栓
:正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制...
室内
消火栓栓口
朝向有哪些要求
答:
室内
消火栓
拴口朝向应该向里。
消防栓
的安装规范是怎样的?
答:
1、
消火栓
常安装在消防箱内,有时也安装在消防箱外面。消火栓安装高度为
栓口
中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;栓口出水方向
朝外
,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的...
消火栓
安装规范
答:
栓口
出水方向栓口出水方向宜向下或与设置
消火栓的
墙面相垂直且
朝外
,不应安装在门轴侧。栓口中心距地面栓口中心距地面1.1m,允许偏差±20mm。阀门中心距箱侧面阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差±5mm。消火栓箱体安装垂直度消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。便于灭火...
多层住宅
消防栓
安装的标准?可以安在住房门口吗?
答:
(1)
栓口
应
朝外
,并不应安装在门轴侧;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)
消火栓
中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密...
消防栓
安装技术标准及要求
答:
室内
消火栓的
安装标准 1.
消防栓
通常安装在消防箱内,有时安装在消防箱外。消火栓的安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm;插销出口
朝外
,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。2.在一般建筑中,消防栓和消防给水管道应外露。室内消防给水立管从下到上规格相同。安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉