消防控制室如何控制喷淋头
消防喷淋
泵应该
怎么
启动
答:
手动控制方式,
应将喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘
,实现喷淋消防泵的直接手动启动、停止。喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。二、干式系统的...
关于宾馆的
消防喷淋
的问题
答:
1、火灾时达到喷淋头破碎温度,使喷头破碎喷水,使该区域水流指示器动作,向消防控制中心发出信号
,同时报警阀组水流流过造成动作,带动水力警铃敲响。报警阀组上上的压力开关同时动作,自动起动喷淋泵。2、消防监控中心收到火警信号并进行确认火情后,可在控制室起动喷淋泵。3、水泵房内直接手动状态启动喷...
消火栓系统、自动
喷淋
系统、防排烟系统
怎样
联动
控制
答:
对管网气体灭火系统,显示系统的手动、自动工作状态;
在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号
;在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;被保护场所主要进入口处,应设置手动紧急启、停控制按钮;主要出入口上方应设气体灭火剂喷放指...
小区
消防喷淋头
自动喷水消控
室怎么
操作关掉
答:
这个是不能直接早控制是操作的
,
这个需要找到漏水的喷水喷头所在的位置的防区信号阀并关闭,并从本分区的末端试水装置防水更换喷头的
,但是如果时间长了没关闭的话或者喷水时间超过3min的话,有可能直接联动启动消防喷淋水泵的,这个需要在控制室的多线盘的喷淋泵远程直接按钮进行关闭的。
消防喷淋
泵由
消防控制室
远程启动是否受控制柜上的手自动转换开关限制...
答:
按你说的,消防检查是没办法通过的。
除了消防喷淋泵,应该还有一个补压泵吧
。消防泵的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
喷淋
泵的启动原理是什么?
答:
喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的
喷淋头
在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到
控制室
报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵...
消防控制室
自动消防设施操作规程
答:
(三)
消防控制室
应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态;确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。(四) 消防控制室在接受...
消防
联动
控制
是
怎么
样一个原理
答:
1、消火栓 室内消火栓系统是建筑物内最基本的
消防
设备,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过电气
控制
柜,实现对消火栓系统的如下控制:消防泵启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态。2、自动
喷淋
灭火系统 自动喷淋灭火系统按
喷头
形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种...
两个
消防控制室
能不能同时控制一个
消防喷淋
水汞
答:
可以的,
控制
方式可以采用联网控制,或者采用独立多线控制,需要在控制柜内安装继电器,避免主机之间的相互干扰。
消防控制室
是否需要安装
喷淋
?
答:
消防控制室
应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。(消防控制室单独设置时)注:自动
控制消防喷淋
系统是一种在发生火灾时,能自动打开
喷头
喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和...