99问答网
所有问题
当前搜索:
消防应急照明设计规范要求
GB51309-2018消防应急照明
和疏散指示系统技术
规范
解读4-系统
设计
一般...
答:
首先,
灯具应选用节能光源,照明灯的色温需不低于2700K,以适应绿色节能建筑的需求并提高应急疏散效率
。其次,
蓄光型标志灯不能替代标志灯
,因为它们在火灾时的亮度可能不足以引导疏散。
灯具的蓄电池应优先选择安全性高、无害环境
的,以减少潜在的环境风险和安全隐患。对于地面高度,灯具应选择A型,特别是...
应急照明
和疏散指示
设计规范
?
答:
-
人员相对集中场所内的地面最低水平照度不应低于3.0Lx;- 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx
。3.
疏散指示标志应设置在明显部位
,走道及其转角处宜设置在距地面高度1.0m以下的墙面上或走道地面,其间距不宜大于20m。4. 条文说明:10.2 消防应急照明、疏散指示标志 - 10.2.1 大中型水...
消防应急灯
安装
要求
有哪些?
答:
消防应急灯接线方式
接线方式:各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上
。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。二线制:该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照...
消防应急照明要求
供电时间是多少分钟
答:
1
建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h
;2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000 m² 的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h;3 其他建筑,不应少于 0.5h。但是消防应急照明的产品国家规范要求是
不少于90分钟,不低于标称
。
《
消防应急照明
和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与
要求
答:
按工作方式分类,分为持续型和非持续型
。
关于回路的灯具数量,不超过60个,此前设计中通常保持在每个回路25个灯左右
。控制器所带灯具数量上限为3200。规范还明确了标志灯和照明灯的功率范围,以及灯具分类的详细标准。规范对各类消防应急灯具的电源电压等级、用途、大小、供电方式、系统类型、工作方式、回路...
消防应急照明
灯安装
规范
答:
一、
消防应急照明
灯安装
规范
1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、
消防应急灯
的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电...
消防应急照明设计规范
有哪些?
答:
应急照明
的设置
要求
及照度标准应符合国家防火
设计规范
的相关规定。1 应急照明作为正常照明的一部分与其同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯型。2 应急照明不作为正常照明的一部分不同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源应自动投入。3 疏散通道的...
消防应急灯
安装
规范
消防应急灯安装规范几米一个
答:
消防应急灯
安装规范两米一个。一般来说需要每隔两米的距离就要设置一个,而且设置的高度也有
规范要求
,距离地面需要达到两米以上。在一些购物中心或者大型商场,它有双头的应急灯,并且可以直接安装挂在立柱上面,要做好保护的措施。安装高度不能超过两米范围,要不然会影响到
照明
效果,同时日后维修也不是...
消防应急灯
的
应急照明
时间是多少?
答:
应急照明时间应不少于60分钟。4. 而对于消防工作区域,应急照明时间
要求
达到180分钟。5. 具体区域的应急照明时间划分可参考相关条文。6. 另外,《建御顷燃筑
设计
防火
规范
》GB 50016―2006第11.1.3条规定,
消防应急照明
灯具和灯光疏散指标志的备用电源连续供电时间不应少于30分钟。
GB51309-2018消防应急照明
和疏散指示系统技术
规范
解读19-系统
设计
...
答:
GB51309-2018
消防应急照明和疏散指示系统技术规范中,对于备用照明设计有明确的规定。在火灾时,避难间(层)及如配电室、消防控制室、自备发电机房等重要功能区域,需要同时配备备用照明、疏散照明和疏散指示标志,以确保在紧急情况下仍能保持必要照度和指示路径,备用照明并不应替代消防应急照明。备用照明的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防应急照明照度要求
消防应急照明验收规范
新版消防应急照明规范解读
2018消防应急照明规范
消防应急灯的照度要求
2019消防应急照明新规
消防应急灯规范
消防应急照明
新的消防应急照明标准