消防喷淋金属软管有规范吗
喷淋
高压
金属软管
复合
消防规范
要求吗?
答:
不符合
。消防管道系统需要具有高强度、高耐压、耐腐蚀、耐高温等特性,而喷淋高压金属软管强度和耐压相对较低,易受腐蚀和高温影响因此不适合用于消防管道系统,不符合消防规范要求。
消防喷淋
下降管用高压
金属软管
代替符合
规范吗
答:
不行的,这工会大致水流经过喷头处晃动,造成失去保护效果或者影响保护范围的。
金属软管
能否用在
消防
管上
答:
高压软管没问题啊
规范没有规定说不能用 而且气体灭火上高压软管是常用的
,也就是可以用在消防上 只要保证喷头的安装位置 还有高压软管的防火,和喷头的固定就行了
消防
施工
规范
答:
消防
控制设备的外接导线,当采用
金属软管
作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志...
消防
工程施工技术要求有哪些?
答:
6.系统的工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆金属管,工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用
金属软管
。7.火灾自动报警系统调试前,先对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和
消防
控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。火灾自动报警系统通电后,应按 ...
消防喷淋
稳压管接到泵房什么位置安全
答:
喷淋
稳压管的连接应使用
金属软管
或橡胶软管等弹性材料进行密封,以保证出水压力稳定且不会泄漏。喷淋稳压管的管径应与
消防
泵或增压泵的出水口直径相匹配,以确保水流量和压力稳定。喷淋稳压管的长度不宜过长,以防止管道内产生过大的压力损失,影响喷淋效果。喷淋稳压管的安装位置应便于维护和检修,以便于...
消防喷淋金属软管
靠谱吗?
答:
靠谱。
金属软管
适用于温度的特殊环境,常规胶管很难达到要求,即使加上石棉防护1-2天就会报废并随时有安全风险。温控
消防软管
,能帮您自动控制和调节软管的温度,去适合外界的环境。达到避免安全隐患的目的。
防火
隔热时,介质层收缩,密度加大,使得空气不流动,内部缺氧而熄火,外部防火时,通过温控把循环水...
消防喷淋
管道穿过伸缩缝要做软接头吗
答:
沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4...
消防
验收
规范
是什么
答:
第2.7.2条 由
消防
控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。 第2.7.3条 工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用
金属软管
。第2.7.4条 接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:一、测量接地电阻,并作记录; 二、查验应提交的技术文件; 三...
消防
管穿隔震层的做法
答:
在隔震建筑中,穿越隔震层的柔性管道分为三种型号:
金属软管
、PVC伸缩管和橡胶软管。金属软管一般用于给水、
消防
、
喷淋
和空调等有压管道;PVC伸缩管一般用于污水、雨水等低压管道;橡胶软管一般用于空调、压力污水、虹吸雨水等。具体参照:JG/T 541-2017《建筑隔震柔性管道》中的做法。