99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋泵手自动不启动
消防喷淋泵
处于
自动
状态下,不能手动
启动
,合规吗?
答:
正常情况下,是这样子的。应有自动,手动切换的,自动状态下,手动是不起作用的,
主要是防止误操作,导致不改发生的异常现象
。
喷淋消防泵
常见故障
答:
-
原因2:水泵控制柜有问题
。- 检测控制回路或主回路。- 原因3:水泵有问题 - 检测水泵是否有卡堵现象。2. 联动和远控不能启动 - 原因1:水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态或有问题 - 检查万能转换开关。- 原因2:远程控制线有问题 - 检测远程控制线。- 原因3:水泵控制柜内的中间继电器有...
消防泵
的
喷淋泵不
能打成
自动
模式只能手动,如果改成自动模式就会加压...
答:
3。打到手动状态泵不运行,
说明主继电器没坏
;4。检查中间继电器和时间继电器,损坏可能不大,主要是检查与报警主机连接的24V继电器。如果还有问题,HI我。
喷淋泵
的
启动
问题
答:
手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵
,当水喷淋启动时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。中控室按钮和消火栓按钮都不论手自动状态,全部可以启动。补充:是的,直拉线应跨过手自动开关,直接接在消防泵配电箱的直接启泵上。你可以看下消防泵的接线图,有...
消防泵
配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否
启动
答:
1、消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是不启动的。现在即使在自动状态下,也是不启动消防泵的
。2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制...
急:开启末端试水装置,
喷淋泵
未能
自动启动
怎么处理???
答:
故障原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“
自动
”状态。【故障处理】①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式
启动消防水泵
,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。预...
消防喷淋
系统为啥不能
自动启动
答:
由于开启的喷头数量有限,一般的天面水箱的压力或稳压泵提供水压能满足小量喷头的用水量,造成
喷淋
管网压力不会下降到主
泵启动
压力,所以喷淋系统是不会启动。在装有喷淋系统的建筑发生火灾,有90%火灾只要开启2~3喷头就能将火灭,你所说的火灾应当开启2~3喷头情况下灭火,所以主泵是
不启动
。
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式,喷淋...
答:
三种启动方式分别是
自动启动
手动启动 应急启动
喷淋泵
在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来
启动水泵
。
消防
联动控制柜手动
喷淋泵不
应答什么原因?
答:
以下是一些可能的原因:电源故障:手动
喷淋泵
可能无法应答是因为电源故障。您可以检查电源插头和插座,以确保它们都是完好无损的,而且手动喷淋泵的电源也已经正确接通。漏电保护器跳闸:如果手动喷淋泵的漏电保护器跳闸,那么它将无法应答。您可以检查漏电保护器并将其重置,以确保电源正常。控制线路故障:如果...
消防
系统末端试水放水试验,发现
水泵不
能
自动启动
,请问故障原因可能是...
答:
如果主机处于自动模式,通过程序主机会
自动启动喷淋泵
。先在中控室试一下能否直接
启动水泵
,然后看水流指示器和压力开关有
没
有信号传到主机。分别排除水流指示器、压力开关、水流指示器和压力开关到中控室的线路、主机、主机至水泵的控制线路、水泵的启动回路、水泵是哪一个方面的原因。