99问答网
所有问题
当前搜索:
消防取水井离建筑物距离
消防
水池与
建筑物的距离
是多少?
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防
水池与
建筑物
之间
的距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
消防
水池
离建筑物的距离
应
不小于15m
的原因,以下哪条正确?( )_百度知 ...
答:
因此,
消防水池取水口距离建筑物不应小于15m
,距甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。
消防
水池
距离建筑物的距离不应小于15m
的原因,以下哪条...
答:
【答案】:A 消防水池应能够供应其保护半径内所有建筑灭火所用的消防用水,并且不会受到火灾威胁,故消防水池的取水口距被保护建筑物的距离
不应小于15m
。
室外
消防
水池取水口应符合哪些规定?
答:
应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,...
国家高层住房
消防水井距离
房门要求
答:
高度不应大于5米,进深大于4米的裙房。高层
建筑的
底边至少有一个长边或者周边长度的1/4,且不小于一个长边长度,在此范围内必须设有直通室外的楼梯或者直通楼梯间的出口。高层建筑之间及高层建筑与其他民用建筑之间的防火
间距
不应小于相关规定。
取水点作用
消防
车取水口
距离
要求
答:
消防车取水口与被保护建筑物(水泵房除外)
外墙的距离不宜小于15m
,设置取水口方便消防车取水,可以确保消防车在火灾扑救时有足够的水源。消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、...
消防
水池坑距
建筑物
多少
答:
具体距离需要看建筑种类了,如下:储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)
的外墙距离不宜小于15m
,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施...
消防
水池与
建筑物
之间
的距离
答:
题主是否想询问“
消防
水池与
建筑物
之间
的距离
多少”?5m-100m。消防水池与建筑物之间的距离是5m-100m,为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁。
消防
水池与
建筑物的距离
是多少?
答:
消防
水池与
建筑物的距离
没有统一的标准,主要因素包括建筑物的类型、高度、用途和所在地区的消防规定等。一般而言,消防水池与建筑物的距离不宜过近,以防止火灾时建筑物的火灾蔓延至消防水池,同时也要保证消防水池在火灾时不受建筑物的威胁。根据相关消防规定,消防水池与建筑物的距离一般不宜小于5米,也...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池取水口吸水高度
消防水池取水井离建筑多少米
消防水池取水井离建筑物多远
消防水池取水口最新规范要求
消防取水口距离建筑
消防车取水口大于6m怎么办
消防取水井设置规范
消防取水口最新规范
消防水池和建筑物的距离