99问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管与消火栓箱的距离
消防立管
到消火
箱的距离
一般是多少
答:
消防立管到消火箱的距离没有要求,按照实际情况确定
。规范要求消火栓的出水口向下或与墙90°,开门要求开门见栓,也就是说消火栓在消防箱的开门的位置。消防立管到消火箱没有要求。
消防两根
立管
接头
和消防栓
之间
的距离
是多少?
答:
室外消火栓间距不能大于120米
。室内不大于25米
消防两根
立管
接头
和消防栓
之间
的距离
是多少?
答:
消防两根立管卡箍接头距离消火栓连接管距离
不小于150㎜
,双立管的中间消火栓箱的立管中不小于1米。
室内
消火栓的
安装高度
和
间距
答:
栓口距箱底宜为120-140mm
,栓口距最近箱侧边不宜小于140mm,栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm,栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm,栓口直径应为65mm。安装间距规范消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时...
消火栓的立管
接
消防箱
,立管上的接口一般离地面多高
答:
立管接口要满足消火栓栓口中心距地面
1.1米
的要求;
消防箱
双栓双出口中,双栓中心到中心
的距离
,还有离箱子边的距离应该是...
答:
消火栓栓口中心距地面高度为1.1米。消火栓栓口中心距
消防箱
侧边框为单栓15厘米(也可安装在箱子中间),双栓12厘米。消火栓栓口中心距消防箱底为14厘米。带自救卷盘的消防箱栓口距箱底为22厘米。消火栓立支管管中心距箱后面为10厘米。室外消防水泵结合器栓口距地70厘米。室内
消火栓箱
由其箱门开启方式...
消火栓立管
,进
消防箱
开机三的高度是多少
答:
这个根据
消火栓
型号不同而不一样的,如带自救卷盘的Z-J的基本上是
距离
建筑地面880mm,800*650的标准箱是距地960mm的,具体的见04s202消火栓图集。
消防箱
里栓头
立管
到进
箱的
平行管这段
距离
怎么求
答:
意思是从
立管
65机三到
箱子
装栓头那根65的进箱管长度吗?一般的算法是,从机三里面丝口最里面丨ㄥ一一丨ㄥ一一量到箱子孔中,然后减去一个65弯头的一半 有个简单的方法。直接从立管,记住,是坐立管量到箱子孔中,减10公分。就是那根进管子的长度 ...
消防栓
头应在消
箱与立管
近侧还是远侧
答:
近侧,也就是管道进了
消防
箱体后就能装栓头了,不能在
箱子
里安装超过20cm的管道。注意规范里面还有
距离
要求,中心距离箱体后面10cm,距离左侧(或右侧)箱体14cm。
消火栓箱的
安装高度一般是多少??消火栓报警按钮安装在消火栓箱里面,这 ...
答:
消火栓箱
安装高度距地96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距
消防箱
底14cm),消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。施工、安装要点 (1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验
消火栓和
首层取两处...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防立管到消火栓的距离
消火栓和立管之间的距离
消火栓离消防箱边多远
消火栓距离箱子侧面距离
消防立管到消防箱的距离
消火栓栓头距离侧面距离
消防栓离地高度规范要求
消火栓进箱体多少公分
消火栓两根立管