消火栓与消火栓的距离
消火栓间距
应该多少米合适?
答:
为便于消防车直接从消火栓取水,
消火栓距路边的距离不宜大于2 m
;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。相关法律规定:《消防法》第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材...
高层建筑在建工程消防
消火栓
设置要求。
答:
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,
且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
。7.4.6.4
消火栓栓口离地面高度宜为1.10m
,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50...
消防栓
之间
的距离
应该是多少
答:
室内消火栓的间距应由计算确定.高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,
室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m
.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带.每根水带的长度不应超过25m;
两个
消火栓
之间
的距离
大概范围
答:
高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,
室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m
。 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m; 八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓; 室外消火栓 ...
布置
消火栓
时,其
间距
应不大于
答:
而在工业区、物流区、仓库等场所,
消火栓的
水平
距离
应不大于80米,垂直距离应不大于1.2米。这些规定都是为了保证消防救援的速度和效率,使消防车可以快速到达火灾现场并正常使用消火栓。此外,根据《消防设施设计规范》(GB 50084-2001)规定,在建筑物内,消火栓的水平距离应不大于30米,垂直距离应不大于...
消防法对
消火栓的间距
设置是怎么规定的?
答:
这个是消防规范要求的,室内消火栓的间距民用建筑3类及以上的和工业建筑丙类及以上的间距都是不超过30m, 丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水的间距不超过50m;室外
消火栓间距
7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个...
消防栓与消防栓
之间最大
距离
是多少米
答:
不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内
消火栓的间距
;高层民用建筑裙房。一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
室内
消火栓的
安装高度
和间距
答:
本文将介绍室内
消火栓的
安装高度
和间距
,帮助读者更好地了解消火栓的安装规范。安装高度规范栓口距箱底宜为120-140mm,栓口距最近箱侧边不宜小于140mm,栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm,栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm,栓口直径应为65mm。安装间距规范消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的...
室内相邻两个
消火栓的
最大
距离
是?
答:
室内相邻两个消火栓的最大
距离
是50米,室内
消火栓间距
应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。建规要求两只水枪的充实水柱同时到达。
如何理解室内
消火栓的
布置
间距
答:
然后就是控制
消火栓的
艰巨
距离
地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行布置,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层外,都应该设置消火栓。