答:
消防
手报
按钮
接线图
如下:1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负...
消防烟感器怎么
接线
答:
烟感只要并入信号总线上就可以了(接两根信号线)。警铃是
非编码
的设备连入系统要加输入/输出控制模块(要接四根线,两根信号总线、两根电源线)。
手报
分带电话插孔的和不带电话插孔的,两种手报的
接线
是不一样的:不带插孔的手报只接两根信号线,带电话插孔的手报接6根线(电话总线,信号总线,电...
上海松江气体灭火的放气灯和
手报
.声光怎么
接线
答:
可以参考上面的这个图,气体灭火的声光用的是
非编码
的,直接和1825模块连就可以。
非编码
型消火栓
手报
警铃与泵房和消防主机三者间如何布线?
答:
非编码
的按钮需要单独设置输入模块,可以每个设置或者分区设置的,然后通过信号线连接到主机,泵房需要控制柜的多线盘多线联动线和消防电话线,消防液位控制线路及信号线,低压压力开关是单独线路到水泵控制柜。
消防声光报警器如何
接线
?
答:
海湾
的设备吗? 电源线接 D1 D2 信号线接 Z1 Z2 电话线是不接进声光里的 电话线是接 电话模块 分机电话和带电话插孔的
手报
。 希望对你有帮助!
...手动报警按钮和一个消防报警箱和一个模块怎么
接线
,急急
答:
声光警报器要看是编码的还是
非编码
的,编码的上面接信号线和电源线,非编码的接电源线就好。手动报警按钮需要连接信号线,如果带电话插孔的还需要连接电源线。消火栓按钮需要连接信号线,另外还需要连接直接起泵线,有的厂家的消火栓按钮还需要连接直接反馈线。模块的话需要知道是什么模块,输入模块的话一般...
gst
海湾
火灾自动报警系统出现故障怎样解决
答:
海湾
的火灾自动报警系统用GST-LD-8305模块控制消防广播设备。模块对消防广播设备的控制火灾报警控制器发出,模块收到信号后便进行强制切换。 23、8312消防电话插孔和
手报
的消防电话插孔一样吗?是不是前者是
非编码
设备,后者属于代编码地址设备?是不是都要连接消防电话接口,8104? 8312消防电话插孔和手报消防电话插孔一样...
消防电话接线与带电话插孔的
手报接线
能串联起来吗,?还是分开接线?
答:
看设计要求,
非编码
电话可以和手板共用一根电话线,但是因为没有地址,只能从分机接通消控室,不能从消控室打过来,接电话分机线。编码电话不能跟手板共用电话线,但可以从消控室拨号打过来,接电话总线。
火灾报警要点是什么
答:
火灾报警的要点共有以下几点:1、要牢记火警电话“119”,消防队救火不收费。2、接通电话后要沉着冷静,向接警中心讲清失火单位的名称、地址、什么东西着火、火势大小、以及着火的范围。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。3、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。4、打完电话后,要...
海湾
齐纳安全栅可带多少个探测器
答:
最多可以并联10只本安型防爆
非编码
火灾探测器和手动报警按钮,
海湾
的有两种型号的安全栅,一个是GST-AS-200,还有一个是GST-AS-300的齐纳安全栅,你在百度或是当宁消防网上搜一搜就能有它们的资料。