99问答网
所有问题
当前搜索:
油浸变压器配电室
如何对
油浸
式
变压器
运行进行维护?
答:
进入
油浸
式电力
配电室
时,先用高压验电器确认
变压器
是否处于停电状态,然后拉高压隔离刀,再检查外壳、瓷绝缘子、引线是否变形。如果损坏,更换并检查油位是否正常。如有漏油,更换橡胶垫,检查硅胶是否有效。如果有变色或严重故障,应立即更换。检查油浸式变压器周围的照明、散热和除尘设备是否完好,并用干净的...
变
配电室
消防设施配置
答:
3. 锅炉房、
变压器室
等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗;4. 变压器室之间、变压器室与
配电室
之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;5.
油浸变压器
、多油开关室...
配电室
什么情况下选择油变,什么情况下选择干式变?
答:
一般来讲,在民用电范围内,如果是屋外布置的
变压器
(例如柱上变压器)可以使用
油浸变压器
;集装式布置的
配电室
应当使用干式变压器,如果在配电室内要使用油浸变压器,应当为变压器设置单独的防火防爆小间,并在变压器下面设置油坑
一般
配电房
门窗要求有哪些
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、
油浸变压器
室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
油浸
式
变压器
可以和低压柜在同一个
配电室
吗?
答:
尽可能的分开安装,因为
油浸变压器
是比较危险的,特别是功率比较大的油浸变压器。
配电房的
门窗一般有哪些要求?
答:
1,1)
油浸变压器
室为一级;2)非燃或难燃介质的
变压器室
、高压
配电室
(少油断路器)、高压电容器室(油浸式电容器)、控制室、值班室等不应低于二级3)低压配电室、干式变压器室、真空断器或非燃介质断路器的高压配电室、低压干式电容器室,不应低于三级。屋顶承重构件应为二级。2、有充油设备的...
油浸变压器室
,带油开关的
配电室
和自备发电机房使用什么灭火系统_百度...
答:
以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、
油浸
电力
变压器室
、油开关、高压电容器室、调
压器
室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100...
配电
室内
变压器
周围用什么围挡
答:
如果是布置在室内的
油浸变压器
,四周应当用防火隔墙建成变压器小间,变压器外壳离墙最长距离应当大于800mm,以便通风。如果是干式变压器,只要将其装入变压器柜内就可以了。
对
变压器室
昀要求哪些?
答:
对
变压器室
的要求如下:①可燃油
油浸
式变压器室的耐火等级应为一级,高压
配电室
高压电容器室和非燃(或难燃)介质的变压器室的耐火等级不应低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件耐火等级应为二级。②民用主体建筑物内的变(配)电所和车间变电所的可燃油油浸式变压器室...
...自建10KV
配电室
的工程设备都需要什么?
变压器
的型号是10KV
油浸
...
答:
吊装设备(一般用汽车吊,根据现场实际选择吊车), 5吨人力叉车,千斤顶,柴油发电焊机,液压钳,机动绞磨,滑车,链条葫芦,水准仪,切割机,角向磨光机,电工手工工具,撬棍,滚筒,地阻表,500伏摇表,2500以上摇表,直`阻仪,耐压测试仪,试验
变压器
,继保仪,等 ...