99问答网
所有问题
当前搜索:
沟槽开挖支护规范
4米深管沟
开挖规范
要求
答:
1、采用钢板桩
支护
:在
开挖
4米深的管沟时,要采用钢板桩进行支护。钢板桩可以提供稳定的支撑结构,防止土方坍塌和保护工作人员的安全。2、基坑土方开挖深度:基坑土方开挖的深度在3至7米左右。在开挖4米深的管沟时,要保证土...
埋管
沟槽支护
施工要点
答:
️第一道支撑设置横撑列板
支护
施工时,第一道支撑设置在
开挖
地面标高下50cm处;第二道支撑根据现场土质情况经设计计算确定,立柱每隔2m设一道,立柱的底部插入砂垫层50cm,
沟槽
底部的15cm厚砂垫层用蛙式打夯机夯实。️钢板桩支护...
开挖沟槽
深度超过多少时,必须加可靠支撑
答:
在
开挖沟槽
时,当挖掘深度超过1.2米时,必须加入可靠的支撑结构来保证工作安全。这样能够预防塌方、滑坡等危险情况的发生,保护工作人员的生命安全,同时减少对周围环境和地下管线的影响。相关法律法规和行业标准也对挖掘工程的安...
基坑
开挖
及
支护
施工安全技术规定?
答:
1一般规定1.1基坑
开挖
及
支护
工程设计方案应当包括支护结构、挖土、降水、环境保护、监测等内容,设计文件编制深度应符合规定的要求,设计单位应具备相应的资质。1.2基坑开挖及支护工程的开挖深度超过7m或者地下室二层以上(含二层),或者深度虽未...
关于
沟槽开挖
与
支护
相关规定的说法,正确的是( )。
答:
人工
开挖沟槽
的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。机械开挖时槽底预留200-300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽...
沟槽
槽钢
支护规范
是达到什么米?
答:
沟槽
槽钢
支护
是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~8m ,型号由计算确定。其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的...
请写出
沟槽开挖
时应遵循的原则
答:
开挖沟槽
要按照土质情况进行放坡或
支护
。挖槽深度超过1.5m不加支撑时,应按市政工程安全操作规程的土方放坡规定,确定放坡坡度。 在开挖沟槽过程中,沟槽底部应保证平整,并清除所有松散或凸起的石块,再在其上铺设砂垫层或支...
市政排水管道
沟槽开挖
要求?
答:
沟槽开挖
面视管道埋深分两情况实施:1)沟槽开挖深度不足3米时采取放坡大开挖法,放坡系数为1:0.5.2)沟槽开挖深度大于3米时,采用二级放坡大开挖法,放坡系数为1:0.5,必要时用
支护
。3)若遇软土、杂土,采用换土...
地基基础工程基坑工程规定?
答:
一般规定7.1.1在基坑(
槽
)或管沟工程等
开挖
施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行
支护
后再开挖。7.1.2基坑(槽)、管沟开挖前应做好...
土方的
开挖
顺序方法必须与设计情况相一致并遵循开槽支撑什么严禁超挖的...
答:
2、开槽支撑:在土方
开挖
过程中,为了防止边坡塌陷或滑坡,必须采取有效的
支护
措施。开槽支撑就是在开挖前先开挖一定宽度的
沟槽
,并在沟槽两侧设置支撑结构,以增加边坡的稳定性。常见的支撑结构包括木桩、钢板桩、混凝土板等。3...