99问答网
所有问题
当前搜索:
汽水管道设计规范2016
蒸汽
管道设计规范
答:
蒸汽
管道设计规范
应当是DL/T 5054-2016 《火力发电厂
汽水
管道设计规范》,这个规范适用于火力发电厂范围内汽水金属管道设计,不适用于给排水管道、消防水管道和直接空冷机组大口径薄壁排汽管道的设计。
火力发电厂
汽水管道设计
技术
规范
答:
火力发电厂汽水管道设计技术规范是,DL/T 5054-2016《火力发电厂
汽水管道设计规范
》。
dl-t5054-
2016
管道
支吊架间距计算有错误吗
答:
我觉得有错误,第105页,公式8.2.4-2,均布荷载的强度计算公式,单位不对,
管道
单位自重q的单位应该取KN/m。
蒸汽
管道设计
资质要求
答:
1、蒸汽管道设计规范应当是DL/T-《火力发电厂
汽水管道设计规范
》,这个规范适用于火力发电厂范围内汽水金属管道设计,不适用于给排水管道、消防水管等。2、蒸汽管道布置时力求短、直,主干线通过用户密集区,并靠近负荷大的主要用户。3、蒸汽管线布置时尽量减少了与公路、铁路的交叉在布置蒸汽管线时尽量利用...
中华人民共和国电力行业标准火力发电厂
汽水管道
应力计算技术规程产品概 ...
答:
中华人民共和国电力行业标准的火力发电厂
汽水管道
应力计算技术规程,是一部专门针对电力行业
管道设计
与施工的重要参考手册。该规程详细规定了在高压蒸汽和冷却水系统中,如何准确计算管道的应力,以确保设备的稳定运行和人员安全。规程的实用性体现在其对管道设计的深入分析,尤其是在复杂的空间布局中,它提供了...
GC1、GC2、GC3及压力
管道
各自允许的压力范围是多少?各包含哪些种类的管...
答:
GC类(工业
管道
),指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级;GD类(动力管道),指火力发电厂用于输送蒸汽、
汽水
两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。公司的业务范围主要是GC类工业管道,已获得的安装许可证类别为GC2级。无毒流体介质0...
GD2可以安装GC2中规定的
管道
吗
答:
动力
管道
指火力发电厂用于输送蒸汽、
汽水
两项介质的管道。(1) GD I级:
设计
压力/>>6. 3MPa,或者设计温度高于或者等于400°C的动力管道。(2) GD2级: 设计压力> < 6. 3MPa,且设计温度低于400°C的动力管道。(1) GC1 级 符合下列条件之一:1) 输送毒性程度为极度危害介质,高度危害气体介质和...
采暖
管道
安装
规范
答:
(1)采暖
管道
采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如
设计
无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及
汽水
同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。(2...
GB1和GB2级
管道
有什么区别?
答:
GD类(动力
管道
)火力发电厂用于输送蒸汽、
汽水
两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。B4.1 GD1级
设计
压力大于等于6.3 MPa,或者设计温度大于等于400℃的管道。B4.2 GD2级 设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道。为了便于学习,特编制了压力管道分类及例举实例表;压力管道分类及例举实例表 ...
关于热工基础知识
答:
管道
内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对
管路
造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。 8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何? 答:按照《城市热力网
设计规范
》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火力发电汽水管道设计规范
汽水管道支吊架设计手册2016版
电厂管道设计标准
管道应力计算标准
分汽包设计规范
动力管道标准
火力发电厂管道设计规范
国家标准查询
汽水管道设计技术规范