99问答网
所有问题
当前搜索:
汽包水位左右侧偏差
汽包
平衡容器液位跟实际双色
水位
计
偏差
太大,根据三冲量怎么调节,求高 ...
答:
在高温高压汽包炉中(以300MW机组为例),双色水位计显示要比汽包内实际低100mm
左右
,但汽包平衡容器变送器显示的是经过系统内压力、温度补偿过的,接近真实水位。三冲量调节,指的是系统内将
汽包水位
作为被调量,把蒸汽流量作为辅助被调量,给水流量作为调节量的串级调节系统。两个PID调节器,一主一副...
锅炉双色
水位
计为何出现假水位
答:
有可能出现假水位的原因:1、锅炉汽包压力变化大,造成虚假水位。2、汽包水质不合格,需要开大连排排污
。3、水位计水侧至下降管平衡门没开,造成水位偏低。4、水位计汽、水侧二次门后防爆小球动作,或管路上其他阀门截流,造成汽、水。两侧压力偏差大。
如何防止
汽包水位
事故
视频时间 1:10
锅炉吹管汽泡
水位
调节
答:
通常在正常运行时
汽包水位
采用调节灵敏度高、
偏差
小的三冲量给水自动调节系统,它把蒸汽流量作为前馈信号,给水流量作为反馈信号进行粗调节,然后把汽包水位作为主信号进行校正。而在工况急剧改变的情况下,水位自动调节将会跟踪不上水位的实际变化,这时就需要进行手动调节。当负荷急剧增加时,起初水位上升。这时...
锅炉
水位
的控制与调节
答:
运行中如发生高压加热器、省煤器、水冷壁泄漏或给水系统主要设备故障等情况
,都会造成汽包水位的变化。3、锅炉汽包水位的控制与调整 锅炉汽包水位的调节是通过改变主给水调节阀的开度或给水泵的转速,即通过改变给水流量来实现的。本机组的汽包锅炉采用了调节灵敏度高、偏差小的三冲量给水自动调节系统,它...
锅炉
汽包
液位测量系统
答:
1.准确性好 众所周知,锅炉汽包液位相对主蒸汽压力、温度这类参数而言,并不是需要精确控制的参数,一般情况下,二个汽包液位测量示值
偏差
在30mm以内是可以接受的。而在正常条件下保持这样的精确度不是十分困难的。但是,由于
汽包水位
测量对象十分复杂,而汽包水位测量采用的联通管式或差压式测量原理,使得...
汽包水位
的反向特性是什么?
答:
汽包水位
的反向特性是指其虚假水位。当蒸汽流量突然增加,从锅炉的物料平衡关系看,蒸汽流量大于给水量其水位应下降,但实际并非如此,由于蒸汽用量增加,瞬间导致汽包压力的下降。汽包内水的沸腾突然加剧,水中汽泡迅速增加,当蒸汽负荷增加时,水位不仅不下降反而上升,然后再下降(反之,蒸汽流量突然减少时,...
三冲量给水调节的三个冲量是
答:
2、单冲量水位控制。将水位测量信号经变送器送到水位控制器,水位控制器根据水位测量值与给定值的
偏差
控制给水阀门,改变给水量来保持
汽包水位
在允许的操作范围内。单冲量水位控制是锅炉汽包水位自动控制中最简单、最基本的形式,缺点是水位波动幅度大、调节时问长。缺乏克服“假水位”影响的能力。
锅炉
汽包
液位变送器注意事项
答:
而传统水位计如双色水位计、电极式水位计、差压式水位计通常难以准确应对这种“虚假水位”的影响。因此,在实际操作中,监控
汽包水位
时,必须同时关注蒸汽流量、给水量等关键参数的变化情况。及时掌握水位的实际状态,对于预防可能出现的
水位偏差
、确保锅炉稳定运行至关重要。操作人员需要具备高度的警觉性和精确...
什么叫
汽包水位
的三冲量调节?
答:
三冲量调节实际上是串级调节,
汽包水位
是这个调节系统的主参数,那在这一控制回路里,水位调节器的输出信号作为串级调节器的给定值,而蒸汽流量与给水流量经加法器以后的差值作为串级调节器的测量值(副参数)。只要测量值和给定值存在
偏差
,串级调节器就输出信号去控制进水流量的变化。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
汽包水位左右偏差大
汽包两侧水位偏差
汽包水位计两侧偏差不超过
造成汽包甲乙两侧水位偏差大的因素
汽包水位偏差
汽包水位偏差大原因
汽包水位变送器偏差
负荷越高汽包水位偏差越大
汽包水位差压变送器差压为零