99问答网
所有问题
当前搜索:
水泵的实际安装高度
消防
水泵安装高度
多少米?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防
水泵安装高度
是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
计算
泵的安装高度
?
答:
当地大气压为9.81×104Pa,与泵出厂时的实验条件基本相符,
所以泵的安装高度为Hg=5.7-0-1.5=4.2 m
。2 输送80℃水时泵的安装高度 输送80℃水时,不能直接采用泵样本中的Hs值计算安装高度,需按下式对Hs时行换算,即 Hs1=Hs+Ha-10.33 - Hυ-0.24 已知Ha=9.81×104Pa≈10mH2O,...
水泵安装高度
?急急急!!
答:
1.泵中心线的安装高度应低于液位平面3m即可
。2.一般自吸泵的自吸的高度为5-6m,所以泵安装高度为高于液面5m即可。
地上式消防
水泵
接合器
安装高度
是多少米?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
室外
水泵
接合器
安装高度
是多少
答:
0.7米。据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,室外壁装和地上式的
水泵
接合器
安装高度
为距地面0.7米(进水口中心距地面),地下式的水泵接合器安装高度为距地面0.4米。此外,墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。这些规定旨在保证消防人员的操作安全,并方便消防车的使用。
水泵
接合器
安装高度
是多少?
答:
地上式
水泵
接合器应距地面0.7M,地下式水泵接合器应距地面0.4M,且不小于井盖的半径。墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2M。施工
安装
要点:1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏消火栓,消防管道...
消防
水泵
接合器
安装高度
是多少米?
答:
1、根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
水泵
接合器
安装高度
要求是怎样的?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
如何计算
泵的安装高度
答:
当水温为4℃时,理论上
水泵的
安装高度为10.33米,即是大气压能把水压到水泵进口的理论高度,在实际工程中,由水流在管道内会产生阻力等因素,
实际安装高度
一般均小于7米。水泵的安装高度限值应小于泵的设计吸程。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵的安装高度
水泵的安装高度取决于
为什么要考虑水泵安装高度
水泵安装高度计算
泵安装高度的确定
泵的允许安装高度
泵的最大安装高度
如何确定离心泵的安装高度
水泵的实际扬程