(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
如图所示:
电接点压力表
有三根
接线
,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与...
电接点压力表
控制
水泵接线图
。
答:
电接点压力表
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和
接线
盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,...
电接点压力表
控制
水泵
的
接线图
(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
图1为
水泵
自动上水
电接点压力表
控制
接线图
,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触 点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保。持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工...
电接点压力表
实物
接线图
答:
电接点压力表
实物
接线图
如下:电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端...
电接点压力表
控制
水泵
的
接线图
(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
一般常用的
电接点压力表
有3个指针,一个是压力实时指针,另外两个是开关量的输出指针。一个压力下限指针,这个压力下限就是电机启动,补充管道压力的设定值,一个压力上限,这个压力上限就是电机停止,保持管道压力的设定值。系统设置的时候,设定好压力上下限就能够实现恒压供水,电接点压力表不需要配备...
水泵压力控制器
接线图水泵压力
控制接线图能告诉我吗
答:
水泵压力
控制器
接线图
如下:其中一些英文解释为:配置空开关(QF)、接触器(KM)、过载继电器(FH)、熔断器(FU)、辅助触点(FH)、按钮(SB2)、指示灯(RD)、继电器(KA1)、继电器(KA2)、故障指示灯(YE)、停止按钮(SB1)。
电接点压力表
自动和手动怎么控制
答:
电接点压力表
控制
接线图
;图1为
水泵
自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主...
求专家给出电磁启动器和
电接点压力表
控制
水泵
自动上水停水电线图
答:
可以使用表控TPC4-4TD的控制水位控制,接线参考如下:以上
接线图
可用于水位控制,输入端的磁性开关直接换成水位开关即可。通过功能设置可以实现全自动水位控制。
电接点压力表
一个接触器一个继电器自动控制上水的
接线图
,是图!!!
答:
这是手自动定压补水控制原理图,能防止
电接点
触点抖动时接触器频繁吸合现象,如果不用显示电路,或是主接触器触点扩展够用,即可省略中间继电器KA。
电接点压力表
怎么
接线
的
答:
电接点压力表
实物
接线图
:电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。