99问答网
所有问题
当前搜索:
水泵安装高度的确定
消防
水泵安装高度
多少米?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防
水泵安装高度
是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
怎样来
确定水泵安装
高程,为什么要确定水泵的安装高程
答:
水泵安装高程的确定:
吸水井液位和水泵叶轮中心线之间的几何高度,加上吸水管路的水力损失,就是水泵的实际安装高程
。(注意:如果吸水井液位比叶轮中心线高要取负值)要确定水泵的安装高程的原因:一般水泵铭牌上有"NPSH"数值,上面计算得到的数值必须小于这个NPSH数值,这样才能保证水泵不易发生汽蚀。[NPSH]...
什么是
水泵的
几何
安装高度
:如何计算?
答:
允许吸上真空高度[Hs]和泵的几何安装高度有关,几何安装高度可以根据这一数值计算确定
。[Hg]=[Hs]-vs^2 /(2g)-hw 式中:[Hg]:泵的允许几何安装高度,m;[Hs]:水泵的许吸上真空高 度,m;vs:泵吸入口平均速度,m/s;hw:吸入管路的流动损失,m。
消防
水泵
接合器
安装高度
是如何规定的?
答:
据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:1)、产品标准 《消防水泵接合器》GB 3446-93 2)、工程标准 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242...
设有底阀的
水泵安装高度
计算
答:
加设底阀的坏处是影响吸程的,但是,如果能保证
水泵
进口高于水面在3米之内、水泵进口至底阀吸水的平行距离不能超过5米,就不会影响取水。不知道您是抽清水还是污水?电话:0769-21686152
水泵安装高度
?急急急!!
答:
1.泵中心线的安装高度应低于液位平面3m即可。2.一般自吸泵的自吸的高度为5-6m,所以
泵安装高度
为高于液面5m即可。
如何
确定
离心
泵的安装高度
答:
一、管道离心泵的关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于
确定水泵安装高度
(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下进行...
水泵
接合器
安装高度
要求是怎样的?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米
(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
水泵
接合器
安装高度
是多少?
答:
栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防
水泵
接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心
安装高度
距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故强调上方必须有防坠落物打击的措施。